Geschrieben von Robert Schenkalso erstmal muss ma ja mal die Brandfrühsterkennung betrachten

Die lösen keine Löschanlage aus, sondern alarmieren eher den Techniker.
Leider werden diese System oft falsch projektiert bzw. die benötigten Aktionen nicht bedacht.

Wenn zB die Abluft von 10 Schränken gesammelt wird und durch 1 Frühsterkennung überwacht wird, kann man eben nicht differenzieren zw. den Schränken, zwischen den einzelnen Rackfächer oder gar zwischen den Einschüben. Leider erkennt man Adern, die pyrolyse Gase abgegeben haben, nicht von außen. D.h. auf Verdacht werden großzügig Einschübe getauscht oder eben nicht...

Geschrieben von Robert SchenkZweitens dürften echt wichtige Infrastrukturen (also dort wo ich mir absolut auch keinen Shut-Down leisten will) ja hoffentlich geclustert (oder anderweitig redundant) sein
Dann bräuchte man auch keine Brandfrühsterkenung oder Gaslöschung... wäre ja nicht schlimm, wenn mal was abbrennt. Offensichtlich ist den Betreibern aber die Energieabschaltung ein Graus. Dieses Situation gibt es oft bei deutschen Niederlassungen von internationalen Konzernen. Dann steht in der Konzernzentrale alles mögliche in mehrfacher Redundanz, die Verbindung zur Niederlassung besteht aber nur aus einem IT/Com- Raum vor Ort und diese Verbindung gilt es zu schützen aber eben auch möglichst lange funktionsfähig zu halten.

In Frankfurt hatte man sich darauf geeinigt, daß es die eigentlich empfohlene automatische Energieabschaltung nicht gibt, sondern die Fw im extremen Bedarfsfall per Schlüsselschalter abschaltet.

Geschrieben von Robert SchenkWie sind denn die Austrittstemperaturen der CO2 Alternativen? Ist es nicht allgemein so, wenn ich ein verdichtetes Gas entspanne, dass ich hier eine Abkühlung habe

Ja, aber Löschmittel, die als Flüssigkeit gelagert werden, benötigen ja noch mehr Energie zu verdampfen, d.h. noch mehr Kälte...
Stickstoff, Argon u.ä. sind in der Flasche eben gasförmig, der notwendige Abstand zw. Düse und Brandobjekt kann eben kleiner sein - Racklöschung.


Grüße

Lüder Pott

Wer sich getroffen fühlt, war mit großer Wahrscheinlichkeit gemeint...

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 11.02.2008 18:23 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 11.02.2008 18:54 Jako7b T7., Bischheim
 15.02.2008 13:19 Mart7in 7D., Kaarst
 11.02.2008 21:41 Andr7eas7 M.7, Bad Ems
 12.02.2008 20:55 Mark7us 7H., Wadrill
 12.02.2008 21:25 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 12.02.2008 18:22 Olaf7 W.7, Kiel
 12.02.2008 20:38 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 12.02.2008 22:31 Olaf7 W.7, Kiel
 15.02.2008 15:14 Robe7rt 7S., Kaufbeuren
 15.02.2008 16:40 Lüde7r P7., Kelkheim
 15.02.2008 17:23 Robe7rt 7S., Kaufbeuren
 15.02.2008 21:53 Ekke7har7d H7., Hemmingen
 15.02.2008 22:20 Lüde7r P7., Kelkheim

2.737


Löschsystem in Serverschrank - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt