News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Feuerwehrtechnik | zurück | ||
Thema | Wasserlüfter | 55 Beiträge | ||
Autor | Mich8ael8 S.8, Lörrach / Baden-Württemberg | 464162 | ||
Datum | 17.02.2008 10:17 MSG-Nr: [ 464162 ] | 17911 x gelesen | ||
Geschrieben von Klaus Düdder Das benutzte Wasser durch Sammelstück im Kreislauf zu betreiben ist sicher eine gute Idee. Hallo, guten Morgen! Ist das eine theoretische Aussage, oder durch Praxis untermauert? Meine (theoretische) Überlegung ist nämlich, dass im Sammelstück das weitgehend drucklos zurückströmende Wasser aus dem Lüfter auf das Wasser aus dem Hydranten mit ca. 5 bar trifft. Mit Klappe dazwischen, natürlich. Jetzt bildet sich ein Rückstau bis das zurückströmende Wasser einen Druck > 5bar erreicht hat. Ich frage mich, ob Dein Lüfter unter den Umständen tatsächlich läuft bzw. eine nennenswerte Wirkung hat. Der normale Aufbau ist ja schließlich, dass das zurückströmende Wasser ohne Behinderung in den Tankfüllanschluss läuft... Wenn das zurücklaufende Wasser dann tatsächlich einen höheren Druck hat, als das Wasser aus dem Hydranten bekommt die Aussage, dass sich Frisch- und Brauchwasser vermischen könnten auch ein ganz anderes Gewicht ;-). Freundliche Grüße, Michael Schuckart | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|