Hallo,
Geschrieben von Peter Oberheiden
Bei einer FP16/8 ist es ja so wenn man da 12bar fährt ,gibt nur 800l Wasser ab!
Echt?
Also beim (T)LF 16 (IFA-W50) leistet die FPH bei 12bar noch 1500l/min (Hsgeodät = 3m).

Aber Du hast Recht, die Normforderung ist eine Andere.

Wie ist es bei einer FP20/10 wenn man da mehr Druck fährt?
Nach EN 1028 für 3m Hsgeod bei 1,2 x pN >= 0,5 x QN (also mind. 1000l/min bei 10bar)

Und wo liegt bei einer FP20/10 ungefähr der Schließdruck?
Der Schließdruck füe die "10-er"-Pumpen darfmax. 17bar betragen.

OK?