Geschrieben von Markus Groß Die Begründungen sind in den genannten oder ähnlichen Formen bekannt: nüjoo, die Komponenten sind auch schon länger neu und die Anzahl der möglichen Kombinationen ist auch begrenzt... Geschrieben von Markus Groß zu 1. Zur Beendigung des Einsatzes ist die Methode wurst... Bei beengten Platzverhältnissen um den Drehturm herum kann es hilfreich oder absolut nötig sein, kurzfristig den B 35 zu entlasten um weiter drehen zu können oder anders aufzurichten. Geschrieben von Markus Groß Wenn man es versucht, dann wird man feststellen, dass es geht, sogar bei höheren Drücken als 3 bar Jo, wir haben ganz zu Anfang beim richtig angeschlossenen Verteiler einen Teller abgerissen ... Geschrieben von Markus Groß Andererseits besteht genau dieses Problem aber pumpenseitig, weil hier mit deutlich höherem, u. U. sogar dem Schließdruck der Pumpe, gegen die Fließrichtung des Verteilers gedrückt wird ... und dann Die Pumpe abschalten und notfalls am Abgang entlasten...dort ist das erheblich leichter als am B 35. Bei unseren relativ seltenen Wenderohreinsätzen waren die beiden Faktoren "Entlasten zum Drehen" und "schnelles Schließen" wichtiger als das Entwässern zum Ende des Wenderohreinsatzes. Grüße Lüder Pott Wer sich getroffen fühlt, war mit großer Wahrscheinlichkeit gemeint... | ||||