Moin,

Geschrieben von Udo Burkhard
Isowächter mit Anzeige des 1. Fehlers und Abschaltung beim zweiten Fehler.
Der Vorteil ist in jedem Fall in der größeren Netzausdehnung (250 m) zu sehen.


Wie erfolgt die Abschaltung beim zweiten Fehler? Wenn über LS sind damit noch keine längeren Leitungswege möglich, weil Schkleifenwiderstand für Doppelfehlerabschaltung eingehalten werden muss. Wenn anhand des Erdschlusswiderstands ermittelt, kann 's einem schon beim ersten abschalten, wenn der genügend niederohmig (kleiner 23kOhm) ausfällt. *denk*

Gruß,
Thorben



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 25.06.2008 08:27 ., Nordheim
 25.06.2008 10:44 ., Gerolstein
 25.06.2008 13:14 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 25.06.2008 13:30 ., Gerolstein
 25.06.2008 12:17 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 25.06.2008 15:52 ., Nordheim
 25.06.2008 17:04 Udo 7B., Aichhalden
 25.06.2008 18:10 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 26.06.2008 07:51 Udo 7B., Aichhalden