News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Ausbildung | zurück | ||
Thema | D -Rohr im Innenangriff | 84 Beiträge | ||
Autor | Holg8er 8C., Wenden -Gerlingen / NRW | 493252 | ||
Datum | 06.07.2008 16:00 MSG-Nr: [ 493252 ] | 38652 x gelesen | ||
Themengruppe: | ||||
wir haben mal bei einer übung folgendes getestet: (nicht für IA) 90m D in strecke an einen verteiler d-c-d gehangen (der nach 15m C angekuppelt war) und das ganze von ner otter fördern lassen, am ende dann ein D -hohlstrahlrohr weiterhin einen test 15m C, d-c-d-verteiler, dann 2x30m D jeweils am ende ein D -hohlstrahlrohr auch gefördert von einer otter sowie auch 120m C in strecke, zwischengeschaltet 2 durchgangsverteiler c-d-c und an den verteilern jeweils 30m D mit am ende wieder je einem D -hohlstrahlrohr in allen fällen gab es keine leistungsprobleme viele würden sagen wenn man das mit der tabelle rechnet geht nicht, geht aber doch, waren reale praxistests | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|