Geschrieben von Johannes Krause Die im Forum gefundene WF-Tabelle hatte die D-Schläuche leider nicht mit drauf. Hat mal einer eine Hausnummer wie der Druckverlust pro 100m aussieht? Hi, also hier mal ein paar Werte die aus einer Arbeit bei uns an der Uni stammen. Druckverlust bei 25mm Durchmesser: 15m/100L = 0,57bar 60m / 100L = 2,29bar 100m / 100L = 3,81bar 15m/ 200L = 2,29bar 60m/200L = 9,15bar 100m /200L = 15,25bar Gruß, Eric - - - www.ff-vohwinkel.de - - - | ||||