Wenn man bei den 50V Berührspannung bleiben will, um die man nicht das PE-system gegen Erdboden verschieben will sind's schon nur noch 1666 Ohm. Keine sonderlich anspruchsvolle Vorgabe für die meisten Erder, aber ggf. dennoch nicht immer garantiert.
wenn man die Vorschrift wörtlich nimmt hast du recht. Aber Sinn der Vorschrift ist es, die Spannung zu limitieren um mit Sicherheit die Ströme durch den Körper bei gegebenen min. Widerstand unter dem Gefährlichen zu halten. Es gibt ja auch Weidezäune zum „Anfassen“ ;-) oder Elektrisiergeräte (gibt es so was überhaupt noch?).
Und so sind egal welche Spannung, 30mA mit 200ms Einwirkungsdauer i.d.R. nicht Gesundheitsbeeinträchtigend (IEC 479).

Markus schrieb den Teil unter der Annahme, dass ein TN-Netz aufgebaut werden soll, damit wäre die Sternpunkterdung gegeben.
Dann ist das geklärt (will er das aber wirklich?)

wie meinst du das? Wenn du ein ungeerdetes IT-Netz aufziehst, bedeutet das, dass man RCD praktisch vor jedem (SK 1-)Gerät vorsehen muss
Ja, genau so!

Eine sichere Trennung des PE gegen Erde wird man nicht gewährleisten können (spätestens die Tauchpumpe im Schmutzwasser...).
Die Tauchpumpe hat aber weder Sternpunktanschluß (als 3~) und der Generator dadurch auch nicht automatisch. Aber natürlich hat PE dann Impedanz zur Erde, nur wo ist hier ein Problem? Es gibt deshalb noch keinen Strompfad über die Erde zum Sternpunkt zurück zur Quelle, außer man schafft sich außer Not einen. Das ist eigentlich nur zu verstehen, wenn man TN, TT-Anlagen als Netzersatz einspeisen will. Dann hat man aber auch gewöhnlich eine intakte Netzstruktur mit allen Absicherungen und das Speiseprovisorium ist kurz, ausreichend dimensioniert und übersichtlich. Und im Außenbereich sind dann RCD; PRCD doch auch bei Fw’s obligatorisch?

...das ist bezogen auf ein IT-Netz-Szenario?
Ja! (ich gehe eigentlich immer davon aus, das Fw keine Netzersatzanlagen (-einspeisung) einfach so aufbaut…)

Mein absoluter Liebling - die Streichung des 3-Abgänge-am-Moppel-Beispiels aus dem der FwDV1. Im Entwurf noch zu finden, in den Ländern zuvor gegensätzlich behandelt und als Lösung einfach als nicht existent erklärt.
;-) Ja hier ist eben gefragt nicht die Meter zu zählen, sondern das Problem zu verstehen…


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 06.07.2008 17:15 Alex7and7er 7R., Ebersdorf
 06.07.2008 18:02 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 06.07.2008 18:50 Alex7and7er 7R., Ebersdorf
 06.07.2008 20:40 Mark7us 7H., Siegen
 06.07.2008 20:59 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 06.07.2008 21:24 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 07.07.2008 18:28 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 07.07.2008 19:12 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 08.07.2008 18:04 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 08.07.2008 19:08 Mark7us 7H., Siegen
 06.07.2008 21:04 Alex7and7er 7R., Ebersdorf
 06.07.2008 21:08 Jürg7en 7M., Weinstadt
 06.07.2008 21:11 Sven7 R.7, Brakel
 06.07.2008 21:19 ., Speyer
 06.07.2008 21:22 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 06.07.2008 21:21 Alex7and7er 7R., Ebersdorf
 06.07.2008 21:22 ., Speyer
 06.07.2008 21:24 Sven7 R.7, Brakel
 06.07.2008 21:27 Alex7and7er 7R., Ebersdorf
 06.07.2008 21:53 Bern7ade7tte7 S.7, Marxheim
 06.07.2008 22:33 Mark7us 7R., Höhenrain

2.884


Aurüstung für SEA 30 kVA - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt