Hallo,
wie schon richtig angemerkt, legt der Trokomat automatisch los, bis ein Ausgangsdruck die Entlüftungseinrichtung abschaltet. Natürlich kann man durch Öffnen eines Druckabganges die noch vorhandene Luft durch die Wassersäule des Tanks rausdrücken, aber Erfahrungsgemäß schafft das der Trokomat gerade bei einer kleinen 800l-Pumpe schneller.
Wenn der Druck nach dem Entlüften wieder ansteigt liegt das an Undichtigkeiten. Vermutlich eine gealterte Dichtung oder ein paar mal die Dichtungen im Stillstand nicht entlastet reicht da schon manchmal.
Die Zeiten sind 1 Minute entlüften, mindestens -0,8 bar. Nach Auskuppeln der Pumpe ist dann ein Anstieg von max. 0,1 bar/Minute zulässig.
Man sollte jedoch gründlich alle Ventile und Hähne auf Stellung überprüfen. Manchmal kann der Schnellangriff oder die Tankrückführung nicht ganz geschlossen sein.
Viele Grüße
Wolfgang