Hallo,

wie schon richtig angemerkt, legt der Trokomat automatisch los, bis ein Ausgangsdruck die Entlüftungseinrichtung abschaltet. Natürlich kann man durch Öffnen eines Druckabganges die noch vorhandene Luft durch die Wassersäule des Tanks rausdrücken, aber Erfahrungsgemäß schafft das der Trokomat gerade bei einer kleinen 800l-Pumpe schneller.
Wenn der Druck nach dem Entlüften wieder ansteigt liegt das an Undichtigkeiten. Vermutlich eine gealterte Dichtung oder ein paar mal die Dichtungen im Stillstand nicht entlastet reicht da schon manchmal.
Die Zeiten sind 1 Minute entlüften, mindestens -0,8 bar. Nach Auskuppeln der Pumpe ist dann ein Anstieg von max. 0,1 bar/Minute zulässig.
Man sollte jedoch gründlich alle Ventile und Hähne auf Stellung überprüfen. Manchmal kann der Schnellangriff oder die Tankrückführung nicht ganz geschlossen sein.

Viele Grüße

Wolfgang



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 10.07.2008 16:50 Mark7us 7B., Straßlach-Dingharting
 10.07.2008 17:08 Mich7ael7 S.7, Lörrach
 10.07.2008 17:31 Pete7r S7., Kressbronn am Bodensee
 10.07.2008 18:24 Wolf7gan7g W7., Stuttgart
 10.07.2008 19:12 Mark7us 7B., Straßlach-Dingharting
 10.07.2008 20:22 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 10.07.2008 17:30 Seba7sti7an 7W., Linden
 10.07.2008 17:48 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 10.07.2008 17:58 Seba7sti7an 7W., Linden
 10.07.2008 18:11 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 10.07.2008 19:49 Seba7sti7an 7W., Linden
 10.07.2008 21:40 Lüde7r P7., Kelkheim

0.146


Trokomat bei Tankbetrieb? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt