alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikTaktik zurück
ThemaTaktische Ventilation41 Beiträge
AutorMarc8 M.8, Heidenheim a. d. Brenz / Baden-Württemberg499463
Datum31.07.2008 16:53      MSG-Nr: [ 499463 ]11863 x gelesen

Hallo,

Geschrieben von ---Ulrich Cimolino--- die angegebenen Druckdifferenzen v.a. der ÜD-Lüfter scheinen aber alle eher fabuliert als gemessen worden zu sein.

(Und: Bisher war ich immer ÜD-Befürworter, weils logischer in den Begründungen klang. Aber die echten Versuchsergebnisse scheinen bisher immer sehr dünn gewesen zu sein...)



Versuchsergebnisse gibt es vom National Institute of Standards and Technology, die dort gemessenen Drücke entsprechen auch denen, die in Lahr gemessen wurden.
Wenn ich mich richtig erinnere, liegen auch die im roten Heft angegebenen Drücke in diesem Bereich.
So gesehen ist das was in Lahr gemessen wurde nicht neu. Gibt es alle schon


NIST


( einen Link auf das Ergebnis des NIST Hochhausversuches mit Drucktabellen habe ich hier schon vor Monaten eingestellt... )



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 20.07.2008 23:00 Chri7sto7ph 7R., Berching
 20.07.2008 23:10 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.07.2008 14:22 ., Wuppertal
 21.07.2008 15:03 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.07.2008 15:11 Thom7as 7E., Nettetal
 21.07.2008 15:19 Max 7G., London
 21.07.2008 15:09 Chri7sto7ph 7R., Berching
 21.07.2008 15:12 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 31.07.2008 16:53 Marc7 M.7, Heidenheim a. d. Brenz
 07.08.2008 20:12 ., Bockenheim
 20.07.2008 23:26 Feli7x K7., Bochum/Freudenstadt
 21.07.2008 08:43 ., Kirchheim unter Teck
 21.07.2008 08:54 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.07.2008 08:56 ., Kirchheim unter Teck
 21.07.2008 09:02 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.07.2008 09:07 ., Kirchheim unter Teck
 21.07.2008 09:25 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.07.2008 11:18 Volk7er 7L., Erlangen
 21.07.2008 11:44 Volk7er 7L., Erlangen
 21.07.2008 14:01 Mark7us 7H., Auerbach
 21.07.2008 19:12 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 21.07.2008 20:18 Mark7us 7H., Auerbach
 21.07.2008 21:35 Volk7er 7L., Erlangen
 21.07.2008 19:02 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 22.07.2008 10:09 Jan-7Hen7dri7k L7., Schutzbach
 22.07.2008 11:00 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 22.07.2008 18:13 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 21.07.2008 14:04 ., Lüneburg
 21.07.2008 14:40 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.07.2008 16:53 ., Bockenheim
 21.07.2008 17:01 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.07.2008 17:26 ., Lüneburg
 21.07.2008 11:30 Ralf7 S.7, Gerlingen
 21.07.2008 08:48 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 22.07.2008 07:20 Jan 7S., Wallenhorst
 22.07.2008 10:59 Volk7er 7L., Erlangen
 29.07.2008 15:20 Chri7sti7an 7E., Schwanau
 06.08.2008 12:57 Marc7 M.7, Heidenheim a. d. Brenz
 31.07.2008 16:56 Marc7 M.7, Heidenheim a. d. Brenz
 31.07.2008 16:45 Marc7 M.7, Heidenheim a. d. Brenz
 30.06.2009 15:13 Jan 7M., Saarbrücken