Geschrieben von Sebastian Trumpwieviel Druck man auf den Lüfter geben muss das er optimal arbeitet

Insbesondere bei wasserbetriebenen Lüftern kommen da noch einige andere Faktoren hinzu, am wichtigsten ist natürlich die Entfernung zum Fahrzeug (Reibungsverlust).

Ausserdem kann ich jenseits aller Bedienungsanleitungen nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Baut mal 1-2-3 B-Längen vom Fahrzeug weg und versucht unterschiedliche Drücke. Als Maschinist gebe ich bei uns grundsätzlich 12 bar drauf, dann kriege ich bescheid obs weniger sein soll (war noch nie der Fall).

Ansonsten - und das ist viel wichtiger - sollte jeder wissen wie das ding aufzubauen ist (bei uns Pumpe -> Lüfter -> Pumpe), und dass der Druck, bis der Ringschluss gegeben ist, langsam hochgefahren werden sollte. Nichtbeachtung führt schnell in teufels Küche. Diese beiden Punkte imho wesentlich wichtiger als irgendwelche Leistungskurven.


Irakli

FWnetz

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 18.08.2008 11:24 Seba7sti7an 7T., Nideggen-Embken
 18.08.2008 12:04 jürg7en 7s., Trier
 18.08.2008 12:56 Herm7ann7 S.7, Elchingen
 18.08.2008 13:12 Seba7sti7an 7T., Nideggen-Embken
 18.08.2008 13:53 Irak7li 7W., Haar
 18.08.2008 17:55 Chri7sti7an 7R., Geisenfeld
 18.08.2008 14:00 Marc7 M.7, Heidenheim a. d. Brenz
 18.08.2008 14:06 Marc7 M.7, Heidenheim a. d. Brenz
 18.08.2008 14:12 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 18.08.2008 14:17 Irak7li 7W., Haar
 18.08.2008 14:23 Seba7sti7an 7T., Nideggen-Embken