ThemaStromerzeuger mit Fehlerstromschutzschalter nachrüsten26 Beiträge
AutorThor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen508403
Datum08.09.2008 13:50      MSG-Nr: [ 508403 ]19097 x gelesen

Moin,

Geschrieben von Thorben GruhlNa dann warten wir doch mal bis nächte Woche, was die Firma Metabo dazu noch an Unterlsagen hat...



Geschrieben von Metabo
ELEKTRA BECKUM

Betriebsanleitung

Synchron-
Stromerzeuger

[...]


Elektrischer Anschluss/Schutzmaßnahmen

Elektra Beckum-Stromerzeuger werden werksmäßig für die Versorgung von Einzelverbrauchern ausgeleifert (Betrieb
im IT-Netz). Der Neutralleiter ist nicht mit dem Gehäuse bzw. dem Schutzleiter verbunden. Der Anschluss der
Einzelverbraucher erfolgt ausschließlich an den am Stromerzeuger angebauten Steckdosen.
Werden Verlängerungsleitungen verwendet, darf die Schleifimpedanz (Gesamtwiderstand) nicht mehr als 1,5 Ohm
betragen. Daraus ergeben sich folgende maximal zulässige Leitungslängen
1,5 mm² - max. 60 m
2,5 mm² - max. 100 m

Wird an mehr als einer Steckdose eine Verlängerungsleitung angeschlossen, halbieren sich die Längen.
Als bewegliche Verlängerungsleitung müssen mindestens Leitungen H07RN-F nach DIN VDE 57 282 Teil 810
verwendet werden.
Soll der Stromerzeuger an anderen Netzen betrieben werden, ist eine Anpassung der Schutzmaßnahme erforderlich.
Diese Arbeiten sowie der Eingriff in den Schaltkasten des Stromerzeugers darf nur von einer elektrofachkraft
ausgeführt werden. Die Fachkraft ist für die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme verantwortlich.
Ferner sind die rtlichen Vorschrfiten zu beachten. gegebenfalls ist eine Genehmigung des EVU einzuholen.



Schutz gegen gefährliche Körperströme (DIN VDE 0100, T 728)

Es wird serienmäßig die Schutzmaßnahme "Schutztrennung mit Potentiaausgeich" angewendet.
Der Neutralleiter (N) darf nicht geerdet werden und nicht mit dem Schutzeiter/Potentialausgleichsleiter (PE) verbunden sein.
Der Potentialausgleich muss lückenlos durchgeführt sein (Stromerzeuger - Leitungen - Verbraucher). Zur Ableitung
statischer Aufladungen ist eine Erdung des Gehäuses zulässig.
Werden die für die vorliegende Verbraucheranlage erforderlichen Kurzschlussstrme vom Generator nicht erbracht oder
liegt ein Leitungsnetz mit einem Gesamtwiderstand >1,5 Ohm vor, ist eine von Auslösestrom und Leitungslänge
unabhängige Schutzmaßnahme vorzunehmen (z.B. FI-Schutzschaltung).
Jede Schutzmaßnahme ist bei Inbetriebnahme von der Fachkraft auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen.

[...]

Wartung des Stromerzeugers
[...]
Generator
Die einzigen verscheißteie beim Generator sind die Kohlebürsten. Daher sollten alls 50 Stunden die Kohebürsten
kontrolliert werden.



Technische Daten
[...]
Generator
Typ: G 4000/3-1 S
Bauart: Synchrongenerator
Nenndrehzahl: 3000 U/min
Nennspannung: 380 V/220 V
Nennstrom: 5,7 Ampere, 7,3 Ampere
Nennleistung; 3,8 kVA/3,0 kW
1,6 kVA/1,3 kW
Nennfrequenz: 50 Hz
Steckdose: 1 x 380 V CEE, 5-polig,
1 x 220 V, Schuko



Bleibt eigentlich nur die fehlende Schutzleiter-Prüfeinrichtung, oder?



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 02.09.2008 21:32 ., Trevesen / Opf.
 02.09.2008 21:36 jürg7en 7s., Trier
 02.09.2008 21:49 Jürg7en 7H., Herne
 02.09.2008 21:54 ., Trevesen / Opf.
 02.09.2008 22:07 Jürg7en 7M., Weinstadt
 02.09.2008 22:08 ., Trevesen / Opf.
 02.09.2008 22:21 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 02.09.2008 22:34 ., Trevesen / Opf.
 02.09.2008 22:47 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 02.09.2008 22:14 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 02.09.2008 22:21 ., Trevesen / Opf.
 06.09.2008 11:33 Lüde7r P7., Kelkheim
 06.09.2008 14:41 ., Trevesen / Opf.
 06.09.2008 15:49 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 06.09.2008 20:33 ., Trevesen / Opf.
 08.09.2008 13:50 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 08.09.2008 15:32 ., Trevesen / Opf.
 08.09.2008 19:45 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 06.09.2008 20:47 Lüde7r P7., Kelkheim
 02.09.2008 22:09 Stef7fen7 H7., Bad Vilbel
 02.09.2008 22:18 jürg7en 7s., Trier
 03.09.2008 09:04 Udo 7B., Aichhalden
 03.09.2008 09:06 Udo 7B., Aichhalden
 06.09.2008 10:36 ., Trevesen / Opf.
 06.09.2008 11:18 Udo 7B., Aichhalden
 06.09.2008 19:52 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal

3.071


Stromerzeuger mit Fehlerstromschutzschalter nachrüsten - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt