Geschrieben von Ralf Nothacker Wir wollen auf unserem in der Beschaffung stehenden TLF 20/40 eine "Chiemsee" TP verlasten. Diese soll nicht nur bei Unwettereinsätzen als Lenzpumpe genutzt werden, sondern auch zur Wasserversorgung im Brandeinsatz. Euch ist klar, dass dann ggf. auch erhebliche Schmutzpartikel bis zu größeren Steinen sowie Faserstoffe mit gefördert werden? Wenn Ihr Glück habt verstopft es nur die Eingangssiebe der FP. Außerdem bin ich gespannt wie Ihr das aufstellen UND betreiben wollt, denn Ihr braucht einen entsprechend leistungsfähigen Stromerzeuger (hat das TLF 20/40 normalerweise nicht!) und Ihr müsst die "TP(´s)" so aufstellen, dass ausreichend Eingangsdruck erreicht wird. Hier spricht man bei FP normalerweise so von ca. 1,5 bar. Jetzt kannst Du z.B. hier mal nachgucken bzw. abschätzen, wieviel TP der Marke Chiemsee Du da hintereinander (geht!) schalten musst, um das zu erreichen und dabei den Nennförderstrom der FP geliefert zu bekommen... http://www.feresta.ch/schmutzwasserpumpe_chiemsee_kat.htm Lenzpumpen sind i.d.R. KEINE geeigneten Förderpumpen für die WF! Vgl. ansonsten die Diskussionen um die TP als WF zigfach hier. More: http://www.einsatzpraxis.org/858a90d2498fb8164f575d578d421ca5/de/home/buecher/wasserfoerderung_lange_wegstrecken.html ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|