1. digitaler Meldeempfänger (2m Band, Pocsac Protokoll)
2. Dieselmotoremission
1. digitaler Meldeempfänger (2m Band, Pocsac Protokoll)
2. Dieselmotoremission
Geschrieben von Christian RiekeDie Uhrzeit eines DME geht um z.B. 5 Minuten vor. Sehe ich das richtig, dass dann eine Alarmierung wohl nicht ausgewertet wird (bzw. je nach gültigem Zeitfenster)?
Hallo Christian,
also ich weiß dass es die Möglichkeit gibt, in einem bestimmten, in der Melderprogrammierung fetsgelegtem Zeitraum, eine Meldung nicht erneut aufläuft.
Das bedeutet, wenn Du einen Einsatz auf Deinem Melder bekommen hast, wird der selbe Einsatz in den z.B. nächsten 2 Minuten nicht erneut auf Deinem Melder auflaufen. Dies soll Doppel bzw. mehrfach Alarmierungen verhindern, wenn Du im Empfangsbereich mehrerer Umsetzer bist.
Ich könnte mir vorstellen, dass das mit der Ausssage von Swissphone gemeint ist.
Sollte es so sein wie Du beschrieben hast, müssten meinem Verständniss nach ja DAG/DAU und Melder in der Uhrzeit Synchronisiert sein. Bei den Meldertypen die ich kenne ist dies jedoch nicht der Fall bzw. möglich, da die Zeiteinstellung manuell vorgenommen wird. (Allerdings kenn ich auch keinen Swissphone DME )
Mit kollegialen Grüßen
René Bonn