AutorThor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen516892
Datum27.10.2008 21:07      MSG-Nr: [ 516892 ]12449 x gelesen
Infos:
  • 28.10.08 FAQ: PV- und Solaranlagen

  • Moin,

    Geschrieben von Marc GreulichDas allerdings nur im Fehlerfall (Isolationswiderstand der Module zu gering) Nix Widerstand, kapazitive Einkopplung auf ungeerdetes/isoliert befestigtes Generatorgestell bei Wechselrichtertypen, deren DC-seitiges Potential schaltugnsbedingt gegen Erde schwankt. Soll bei ausreichend großer Modulfläche dazu führen können, dass ein wahrnehmbarer Strom zwischen Generator(gestell) und Erde auftreten kann, wenn man selbst halbwegs geerdet dranpackt. Gut, je nach PSA und deren Durchfeuchtungsgrad hat man eine mehr oder minder gute zusätzliche Isolierung. Mit durchnässten Handschuhen und einer Hand am DLK-Korb und der anderen am PV-Rahmen will ich das aber nicht ausschließen.


    Geschrieben von Marc GreulichDeswegen sind hier auch RCD vorgeschrieben. Entweder schon im WR integriert oder eben extern, der im Fehlerfall auslöst.

    Richtig, nur a) begrenzt der/die/das RCD nur die zeitliche Dauer der Ströme, nicht deren Größe und damit Wahrnehmbarkeit. und b) Ist der Ansprechwert aus eine Überlebensermöglichung ausgelegt, nicht auf "merkt man ja gar nicht"


    Geschrieben von Marc GreulichDes weiteren erschließt sich mir der Sinn des kurzschließens und erdens nicht.
    Spannung zusammenbrechen lassen und idealerweise auf Erd/Hauspotential festnageln. => Keine Berührspannung mehr. Da die Module einen recht großen Innenwiderstand haben, sollte außerhalb der Modulinnereinen keine größeren Spannung mehr auftreten. So, das hab ich nun dank der diversen PV-Gemeinheiten ganz vergessen - das funktioniert auch bei nicht zugänglichem Trennschalter oder möglichem Kurzschluss auf dem Weg zum Trennschalter. Ist der Trennschalter und die Leitung noch intakt, kann man natürlich über diesen den Stromfluss unterbrechen und dann Stromlos die Leitung am Modul abzupfen. I.d.R. sind das steckverbinder und ausreichend sicher, was ggf. anstehende Spannung betrifft. Nur unter größerem Strom will ich die besser nicht herausziehen oder mal so eben durchkneifen.

    Geschrieben von Marc GreulichKurzschließen: Wie und wo soll ich das tun?
    ggf. DC-tauglichen Trennschalter per "Vampirklemme" an die beiden DC-Leitungen hängen, schalter zumachen => kurzschluss. Ob auf dem Dach oder ggf. auch im Keller beim WR ist relativ egal, Leitungswiderstand ggü. Modulwiderstand sollte recht klein und damit irrelevant sein.

    Geschrieben von Marc GreulichStandardmäßig ist da nichts vorgesehen
    I know. Standardmäßig nützt dir aber auch der Elektriker nix, weil er selber keine wirkliche Idee hat. Oder gibt's da inzwischen offizielle Empfehlungen, wie dann vorzugehen ist?


    Geschrieben von Marc GreulichLichtbogenproblematik? Warum soll ich für wenig Wirkung einen so großen Aufwand betreiben?
    Ähm, was möchtest du da Fragen?


    Gruß,
    Thorben



    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     27.10.2008 19:14 Ingo7 K.7, Storkow
     27.10.2008 19:18 Jan 7Ole7 U.7, Hamburg
     27.10.2008 19:23 Marc7 G.7, Wiefelstede
     27.10.2008 19:41 Ingo7 K.7, Storkow
     27.10.2008 19:50 Marc7 G.7, Wiefelstede
     27.10.2008 19:56 Marc7 G.7, Wiefelstede
     27.10.2008 20:14 ., Jülich
     27.10.2008 20:31 Marc7 G.7, Wiefelstede
     27.10.2008 21:08 ., Jülich
     27.10.2008 23:11 Lüde7r P7., Kelkheim
     27.10.2008 20:32 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
     27.10.2008 20:44 Marc7 G.7, Wiefelstede
     27.10.2008 21:07 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
     27.10.2008 21:39 Marc7 G.7, Wiefelstede
     28.10.2008 13:15 Ingo7 K.7, Storkow
     28.10.2008 15:43 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
     28.10.2008 19:27 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     28.10.2008 19:50 Ingo7 K.7, Storkow
     28.10.2008 19:58 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     28.10.2008 20:02 Anto7n K7., Mühlhausen
     28.10.2008 20:45 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     28.10.2008 20:05 Ingo7 K.7, Storkow
     28.10.2008 20:53 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     29.10.2008 15:01 Ingo7 K.7, Storkow
     29.10.2008 18:11 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     28.10.2008 13:14 Magn7us 7H., Pöttmes
     28.10.2008 13:26 Ingo7 K.7, Storkow
     28.10.2008 14:35 Anto7n K7., Mühlhausen
     28.10.2008 14:36 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     28.10.2008 14:54 Ingo7 K.7, Storkow
     28.10.2008 15:00 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     28.10.2008 15:06 Ingo7 K.7, Storkow
     28.10.2008 16:43 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     28.10.2008 19:18 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd

    0.396


    Gefahren von Photovoltaikanlagen - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt