As Far As I Know - Soweit ich weiß
RubrikFreiw. Feuerwehr zurück
ThemaNotbeleuchtung in Feuerwehrhäusern7 Beiträge
AutorMari8o K8., Bad Endorf / Bayern522286
Datum18.11.2008 10:24      MSG-Nr: [ 522286 ]3959 x gelesen

Unser Gerätehaus (Baujahr 1986) ist bereits damals in der Planung mit
Notbeleuchtung (oder "Ersatzbeleuchtung") ausgestattet worden.
Bei Netzausfall Notlicht in allen dienstrelevanten Räumen sofort über
zentralen Akkupack. In den Lichtfeldern der Deckenbeleuchtung sind die
Leuchtmittel der Ersatzbeleuchtung unsichtbar integriert.
Die Lichtstärke ist natürlich nicht vergleichbar mit der Standardbeleuchtung,
genügt aber völlig zur Betriebsweiterführung.

Akkus werden ständig puffergeladen. Haben den Akkupack
seit der Fertigstellung 1x erneuert, sonst bis heute funktionstüchtig.
Bei Netzausfall auch Sofortstart der hauseigenen Notstromversorgung (Diesel)
mit 16 kVA. Das ist eher knapp bemessen, reicht aber prinzipiell.
Die Notstromversorgung schaltet sich auf die Hauseinspeisung, sobald
das Dieselaggregat eine stabile Drehzahl erreicht hat.
Das dauert erfahrungsgemäß rund 10 Sekunden.
In der Zwischenphase ist das Akkulicht aktiv, das schaltet sich aber
bei Übernahme durch den Diesel auch sofort wieder ab.
Bei schwankungsfreier Wiederverfügbarkeit von Spannung im öffentlichen Netz
nimmt die Anlage analog stufenweise ihre Einspeisung zurück und schaltet das Haus
wieder selbsttätig auf die Netzversorgung.

Im Funktisch ist nochmal eine völlig unabhängige Ersatzstromversorgung
mit 12 V Gel-Batterien eingebaut, die lückenlos alle Netzschwankungen
überbrückt. Die kann AFAIK bis zu 24 Stunden Betriebsfähigkeit sichern.

Einziges dickes Manko ist, daß der Atemluft-Füllkompressor bei
Notstromversorgung nicht gestartet werden kann.
Die Anlaufphase überfordert das Aggregat leider völlig.
Die Füllstation gab es bei der Bauplanung noch nicht, sie wurde
erst später eingebaut.
Ein leistungsfähigeres Aggregat steht auf der Wunschliste.

Unser damals in der Bauphase verantwortlicher Kommandant war aber,
und das erklärt sicher vieles, beruflich ein sehr anerkannter Elektro-
und Elektronikexperte. Ohne sein intensives Zutun wäre dies seinerzeit
sicher nie in die Planung eingeflossen.


>> Stelle dir die Frage nach möglichen Führungsfehlern immer BEVOR du deine Mannschaft zusammenfaltest << (unbekannte Weisheit unter Führungskräften)

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 17.11.2008 22:44 Rich7ard7 N.7, Rühningen
 17.11.2008 23:05 Math7ias7 B.7, Mühlberg
 17.11.2008 23:18 Stef7an 7J., Birlenbach
 17.11.2008 23:29 Stef7an 7A., Birkenheide
 18.11.2008 09:39 Mich7ael7 S.7, Walldorf (BaWü)
 18.11.2008 10:13 Thom7as 7H., Wittlich
 18.11.2008 10:24 Mari7o K7., Bad Endorf

0.184


Notbeleuchtung in Feuerwehrhäusern - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt