Rubrik | Taktik |
zurück
|
Thema | Schnellangriff verlängert auf C? | 49 Beiträge |
Autor | Thor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen | 534933 |
Datum | 12.01.2009 19:28 MSG-Nr: [ 534933 ] | 15110 x gelesen |
1. Schnellangriffseinrichtung zur schnellen Wasserabgabe
2. Sachsen
Moin,
Geschrieben von Hanswerner Kögler
Hydraulisch ist es deshalb überhaupt kein Problem einen S25 mit C zu verlängern. Die Verluste des C werden kaum ins Gewicht fallen, selbst dann nicht wenn der C doppelt so lang ist wie der S25 davor.
Je nach Druckverlust auf dem SA-Abschnitt und benötigtem Druck am (HS)-Rohr, wird sich der folgende C-Faltschlauch Schlauch aber nicht gerade freuen, wenn das Rohr geschlossen wird. Ja, sollte vielleicht halten, 'ne Belastung für's Material isses aber dennoch. Was hat so'n 25er SA für 'nen Druckverlust bei 'nem 400l Handmonitor?
Fahrzeugseitige Verlängerung ist natürlich noch ungünstiger, hier wäre der Faltschlauch durchgängig dem erfordrlichen hohen Pumpendruck ausgesetzt.
Gruß,
Thorben
 Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen
|
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|