Rubrik | Taktik |
zurück
|
Thema | Schnellangriff verlängert auf C? | 49 Beiträge |
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 534936 |
Datum | 12.01.2009 19:40 MSG-Nr: [ 534936 ] | 15100 x gelesen |
1. Schnellangriffseinrichtung zur schnellen Wasserabgabe
2. Sachsen
Hallo,
Geschrieben von Thorben Gruhl
Je nach Druckverlust auf dem SA-Abschnitt und benötigtem Druck am (HS)-Rohr, wird sich der folgende C-Faltschlauch Schlauch aber nicht gerade freuen, wenn das Rohr geschlossen wird. Ja, sollte vielleicht halten, 'ne Belastung für's Material isses aber dennoch.
Sollte man nicht überbewerten. Die Wassermenge und damit Masse ist in den rel. kurzen Angriffsschläuchen recht gering (50m S25: 25l) auch wenn die Fließgeschwindigkeit mit 14m/s hoch ist, kommt kein rechter "Impuls" zusammen.
Was hat so'n 25er SA für 'nen Druckverlust bei 'nem 400l Handmonitor?
Diese Frage verbietet sich eigentlich. Keine FPN ist in der Lage 400l/min durch einen S25 - 50m zu treiben! Aber das ist auch für den C42 nur noch im "Nahkampf" tragbar.
Fahrzeugseitige Verlängerung ist natürlich noch ungünstiger, hier wäre der Faltschlauch durchgängig dem erfordrlichen hohen Pumpendruck ausgesetzt.
Richtig!
mkg hwk
 Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen
|
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|