Hallo, Geschrieben von Markus Groß kleine Knobelaufgabe ... ... jetzt soll man am Sonntag morgen auch noch denken ... Ich gehe mal davon aus, dass die 400m auf befahrbarem Niveau im Freien liegen und vom Keller nach oben es nicht mehr als 80 - 100m Schlauchleitung sind . Sofern man da keine Tragkraftspritzen oder andere V-motorbetriebene Pumpen in den Keller schleppen (und betreiben - Luft !) kann: die einzige mir bekannte feuerwehrübliche Tauchpumpe die noch Chancen hat eine signifikante Förderung zu schaffen ist die Turbotauchpumpe (noch ca. 400 l/min bei 3 bar Ausgangsdruck (und 10 bar mit 1100l/min). Also: 2* Turbotauchpumpe an je irgendeinem wasserführenden (T)LF, offene Förderstrecke (Faltbehälter), irgendeine FP/TS um das Wasser dann die 400m weiter zu kriegen. Macht dann 800 l/min und somit dauert das Ganze fast 11h ! ... ... man könnte auch eine offene Förderstrecke mit 3 E-Tauchpumpen hintereinander bilden (Stellplatz für Faltbehälter, Statik ???) ... Gruss Gerhard | ||||