Rubrik | Feuerwehrtechnik |
zurück
|
Thema | Problem - Pumpenstrom reißt ab.. | 26 Beiträge |
Autor | Volk8er 8L., Erlangen / Bayern | 536696 |
Datum | 18.01.2009 22:25 MSG-Nr: [ 536696 ] | 7577 x gelesen |
1. Werkfeuerwehr
2. Wehrführer
3. Wasserförderung
Löschgruppenfahrzeug
..das Problem hatten wir mehrfach bei einem LF8/6 der WF von GFT.
Mit Rücksicht auf das Material der Pumpe haben wir die Pumpe dort im Stillstand entlüftet. (Machen wir bei den Ziegler LF mit Ziegler-Pumpen nicht)
Auch hier war mehrfach keine Wasserabgabe möglich, weil sich im Gehäuse Luft angesammelt hatte und nicht entweichen wollte....
Wir haben schließlich bei geöffnetem Entwässerungsventil Wasser vom Tank über den Kugelhahn in die eingekuppelte Pumpe laufen lassen (quasi ein "Durchspülen"), dann die Entwässerung geschlossen und zusätzlich die kleine Bypass-Leitung zum Befüllen der Pumpe und der Entlüftungseinrichtung minutenlang aufgelassen,,,, schließlich hat es endlich geklappt und die Pumpe lief und förderte...
Wie steht es um Eure Pumpe derzeit?
..natürlich gebe ich hier nur meine ganz persönliche Meinung kund...
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|