Hallo,
Geschrieben von Lars Tiedemann
In meinem Feuerwehrleben habe ich schon einige "Faustformel" kennengelernt, hier mal zwei davon:
- Pumpenabstand Wasserförderung lange Wegstrecke: 600m bei ebener Fläche und 800l/min (genau errechnet waren´s 590m)
Hab schon geschrieben, sehe ich etwas skeptischer...
- Schaumberechnung pauschal: 1 Kanister ergibt 20m² Schwer- bzw. 100m² Mittelschaum (ausgehend von einer Schaumhöhe von 0,5m und einer VZ von 15 bzw. 75 stimmt dem auch)
Ja rechnerisch OK, aber betrachtet keinerlei Schaumabbrand! (und kann so schiefgehen).
Gibt´s noch mehr solcher (un-)nützlichen Faustformeln/Merkhilfen?!
Merkhilfen find ich besser als Fausformeln. Sind besser als gar nichts, aber dogmatisch gebraucht eher gefährlich.
mit wie viel Wasser man einen Zimmerbrand "pauschal" löschen kann
Das ist sicher eine ganz spannende Geschichte. Man nötigt sich heute allg. 1000l ab, welche zu 30% verdampft aber auch 500m³ (Ab)Dampf darstellen würden. Hier glaube ich weniger an die Menge, als an die Effektivität gebildet durch den Strahlrohrfüher, seines Gerätes und der Löschmittelzusätze.
mkg hwk
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|