Geschrieben von Tobias LinsnerIch stimme dir vollkommen zu aber warum wird dann in der Veröffentlichung der VfdB überhaupt von einer Häufigkeit gesprochen!!
Hallo!
Bitte nichts durcheinander werfen:
Die Eintrittswahrscheinlichkeit geht davon aus - oder vielmehr versucht es abzuschätzen- wie oft pro Betrachtungszeitraum das kritische Ereignis (in der regel ein Unfall) sich ereignet.
Dabei ist die Einsatzhäufigkeit zwar ein Faktor, aber keiner der 1:1 eingehen kann.
Beispiel 1:
Feuerwehr a: 3 Brandeinsätze im Jahr: Wenig Routine, aber auch wenig Möglichkeiten für Unfälle überhaupt.
Feuerwehr b: 20 Einsätze pro Jahr: Immer noch relativ wenig Routine, deutlich höher Möglichkeit für Unfälle überhaupt.
Feuerwehr c: 150 Brandeinsätze / Jahr: Sehr viel Routine, Handlungssicherheit, Notfallkonzepte perfekt eingespielt, sehr viel Möglichkeit für Unfäle überhaupt.
Als Ergebnis kann allein auf der Basis schon raudskommen, das Feuerwehr b die größte Eintrittswahrscheinlichkeit bei einen Atemschutzeinsatz hat.
Beispiel b:
30 % unsrere Unfallgeschehens sind Stolperunfälle, die mit Sicherheit in die GA gehören. Passieren die nur im Einsatz oder auch auf Übungen?
Also: Ganz so einfach ist es doch nicht....