Hallo Detlef,
Geschrieben von Detlef Maushake
- Dank nicht vorhandenen Z2 wurde mit Z4 gearbeitet
Das geht auch, aber nur im "Nebenschluß"!

- Einstellung 130l/min und 235l/min ergaben keine Schaumerzeugung
Hätte mich auch gewundert. Wobei das nicht am Schaumvorsatz begründet liegt, sondern an der Durchflußbegrenzung des 2235. Damit steigt der Gegendruck im (Strahlpumpen-)Zumischer so stark an, das ein Zumischen durch selbsterzeugten Unterdruck nicht mehr stattfindet.

- Nach Weiterrasten auf die erste bzw zweite Spülraste gab es einen nach unserer Ansicht guten Schwerschaum mit für den Anwendungszweck (PKW-Brand z.B. oder Müllbehälter) ausreichende Wurfweite
Ganz normal, da hier der Durchfluß im HSR entspr. ansteigt.

Die Fragen nun:
- hat das jemand schonmal mit einem Z2 getestet und wenn ja mit welchem Erfolg

Getestet nicht, aber glaub mir es geht! (zumindest bei 235l/min und wenn nicht auf anderem Weg (Schlauchlänge/Querschnitt/Förderhöhe) zuviel Gegendruck erzeugt wird.)

(Mich hat mal einer gefragt, warum mit Z4 an der SD200 kein Netzmittel entsteht ;-) -> s.o.)

- gibt es Einsatzerfahrungen mit dem o.g Strahlrohr im Schaumeinsatz?
Mit Schaum weniger, man kann aber einen Schwerschaum mit VZ um 6-8 erzeugen. Die Wurfweite ist aber geringer als mit richtigem S-Rohr. Vorsatz kann ich nicht beurteilen und halte ihn auch eher für sehr entbehrlich.
Da wir grundsätzlich im Nebenschluß arbeiten, haben wir solche Verständnisprobleme nicht und können auch Strahlrohrdrücke von 10bar (S4, HSR) bei entspr. Wurfweite fahren.

Ganz provokanter Schlußsatz:
Mit Nebenschluß könnte man sogar einen formstabilen S25 und HSR (ca. 100l/min) mit Netzmittel oder Schwerschaum betreiben...;-)


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 25.02.2009 15:22 Detl7ef 7M., Braunschweig
 25.02.2009 15:28 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 25.02.2009 16:50 Denn7is 7W., Rhede
 25.02.2009 16:55 Denn7is 7W., Rhede
 25.02.2009 19:06 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 05.03.2009 10:35 Eser7 R.7, Wertingen

4.567


Schaumabgabe mit dem AWG 2235 mit Schaumvorsatz - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt