Hallo Detlef, ich muß mich hier mal kurz einhacken. zu Deinen Fragen: Eine Schaumabgabe mit dem AWG 2235 + Schaumaufsatz klappt hervorragend und ist echt easy. Ihr müßt allerdings dazu verschiedene Grundbedingungen erfüllen -Ihr braucht einen Z 2 und keinen Z 4 / - Stichwort Durchflußmenge 200 l/min - -Du muß am Zumischer min. einen Eingangsdruck von ca. 4 bar haben -Deine Zumischrate auf ca. 3 % einstellen / Je nach Zumischung > 3 % wird der Schaum dicker -eine bis max. zwei C-Längen zwischen dem Zumischer und dem HS verlegen -das AWG 2235 auf die Durchflußmenge von 235 l/min eingestellt ist -Natürlich den Aufsatz drauf haben :-) -dann kommt vorne Schaum raus ! Durch das drehen des Schaumaufsatzes kannst Du dann die Verschäumungszahl kontinuierlich verändern. Das AWG-Logo ist dabei eine gute Orientierungshilfe. Wenn es ´´oben´´ ist, hast Du die maximale Verschäumungszahl Tipp: Wenn Ihr bei Euch in der Feuerwehr nur Z 4 Zumischer habt, dann nimmt doch eine AWG 2400 Bei einem Z 8 Zumischer dann die AWG 2950 :-) Viel Spaß beim Schäumen Rudi | ||||