Hallo,


Geschrieben von Thorben GruhlHat sich disbezüglich in DIN 14685 was geändert?
Im aktuellen Entwurf ist die Schutztrennung mit Potentialausgleich nach wie vor verbindlich.

Neu ist die optionale zusätzliche Verwendung eines Isolationsüberwachungsgerätes nach DIN EN 61557-8. Das soll bei einem Widerstand unter 100 Ohm zwischen dem ungeerdeten Potentialausgleichsleiter und aktiven Teilen warnen.


Gruß
Markus