Thema | Stromerzeuger mit Isolationsüberwachung | 8 Beiträge |
Autor | Mark8us 8G., Bockenheim / Hessen | 556434 |
Datum | 30.04.2009 07:03 MSG-Nr: [ 556434 ] | 4024 x gelesen |
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
1. Europäische Norm
2. Englisch
Hallo,
Geschrieben von Thorben GruhlHat sich disbezüglich in DIN 14685 was geändert?
Im aktuellen Entwurf ist die Schutztrennung mit Potentialausgleich nach wie vor verbindlich.
Neu ist die optionale zusätzliche Verwendung eines Isolationsüberwachungsgerätes nach DIN EN 61557-8. Das soll bei einem Widerstand unter 100 Ohm zwischen dem ungeerdeten Potentialausgleichsleiter und aktiven Teilen warnen.