Rubrik | Feuerwehrtechnik |
zurück
|
Thema | Hydrant an A-Saugschlauch | 36 Beiträge |
Autor | Jens8 R.8, Bremervörde / Niedersachsen | 557774 |
Datum | 09.05.2009 11:03 MSG-Nr: [ 557774 ] | 17538 x gelesen |
Vermutlich nicht.
Gefährliches Halbwissen hier...
Die Saugvorrichtung dient einzig und allein dazu, die "Luft" aus dem Saugschlauch zu bekommen (um es mal Umganssprachlich zu sagen).
Man könnte ihn auch mit Wasser "anfüllen" um eine geschlossene Wassersäule zu bekommen, dann bräuchte man keine Saugvorrichtung.
Und genau das ist der Fall, wenn man einen Hydranten mit Saugschlauch in Betrieb genommen hat.
Durch den Leitungsdruck füllt sich der Saugschlauch von selbst und baut somit eine Wassersäule auf. Reicht nun der Leitungsdruck nicht mehr aus um das geförderte Volumen bereitzustellen fördert die Pumpe trotzdem weiter, allerdings klappt dann nicht der Schlauch zusammen, weil es ein Saugschlauch ist, sondern die Rohrleitung. Die Pumpe stört das wenig, die holt sich ihr Volumen, wie es der Gashebel befielt, solange die Wassersäule steht.
Saugschlauch an Hydrant = Verboten!!!
Die ungläubigen können ja auch mal bei den zuständigen Wasserwerken oder wer auch immer fürs örtliche Rohrleitungssystem verantwortlich ist nachfragen, wie sie es finden, das jemand mit formstabilen Schläuchen aus ihrem System fördern will.
Grüße
Jens
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |