Hallihallo,
was habt ihr denn für eine TS (*staun * und *g*), eine TS 40/8 o. ä ??
Nein, mal ohne Witz
Um der Diskussion ein Ende zu bereiten und vor allem die Frage zu beantworten:
Saugschlauch am Hydrant = Sache, die man niemals tut !! (wie bereits gesagt)
Die TS wird selbstverständlich, wie auch am Standrohr mit EINEM B-Schlauch angeschlossen, denn damit ist die Leistung der TS schon völlig erschöpft.
Überflurhydranten der Nennweite DN100 oder DN150 sind halt in der Lage erheblich mehr Wasser zu liefern und somit (entgegen zum Standrohr) den Anschluss einer weiteren Pumpe zu ermöglichen.
Im Industriebereich ist auch der Anschluss von einem DRUCKschlauch A sehr häufig, da dort die Wasserlieferung des Hydranten durch die i. d. R. größeren Pumpenleistungen auch ausgenutzt werden kann.
Ausschlaggebend ist natürlich die Nennweite und der Druck der Versorgungsleitung.
Die Firma VAG hat sogar einen Hydranten im Angebot, der je nach Wasseranschluss über 20.000l/min liefern kann (2x B und 2x A Abgang).
Also, grundsätzlich ändert sich am Anschluss nix, ob Über- oder Unterflurhydrant.
Unterschätze nie jemanden, der sich zurück zieht - er könnte Anlauf nehmen ;-)
Grüße
Andreas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir sind keine Rheinländer, keine Westerwälder und auch keine Hessen - Wir sind Eeemser
Wer mit meiner, ausschließlich privaten Meinung nicht zurecht kommt, den lade ich gern zum ebenfalls privaten "Schlagabtausch" ein - Bitte die Gewichtsklassen beachten :-)
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|