Tragkraftspritze
Moin,
Geschrieben von Johannes Schäfer100 mm Leitungsnennweite ergibt bei einem Löschwasserkennwert 48m3/h etwa 800l/min.
Also die überschlägige Faustformel? Erstmal ermitteln, was dieser Hydrant tatsächlich liefern kann, bevor man A-Schläuche Anschafft oder zweckentfremdet.
Geschrieben von Johannes SchäferKöglerschen Hydrantenphilosphie ? Kenn ich nicht. Wird bei uns scheinbar nicht gelehrt.
Bei uns auch nicht.
Aber click mal hier:
http://www.ff-ottendorf.de/down.htm
Kleines Excelprogramm, um aus zwei Druckmessungen (z.B. Druckbegrenzungsventil mit einbauen) die Hydrantenleistung zu bestimmen.
Geschrieben von Johannes Schäferbei B 20 m Schlauch ergibt nach unserer Lehre bei Q 1000 l/min einen Reibungsverlust von 0,30 Bar also bei zwei Schläuchen 0,60 Bar.
Warum zwei Schläuche hintereinander? Keine Möglichkeit, die TS so nah ranzubekommen, dass vielleicht sogar der 5m-Füllschlauch reicht?
Gruß,
Thorben