Hallo,
Geschrieben von Patrick WeegenIch weiß bloß nicht wo die 100 m herkommen. Ist das physikalisch begründet? Wenn ja, was für eien gesetzmäßigkeit gilt da?
Der Schleifenwiderstand darf 1,5 Ohm nicht überschreiten, damit der Leitungsschutzschalter im Fehlerfall noch ordnungsgemäß abschaltet.
Die Schleife besteht aus dem Kabel zwischen zwei Verbrauchern oder dem Kabel zwischen Verbraucher und Stromerzeuger, und zwar hin und zurück - also doppelte Kabellänge.
Berechnet wird das mit der Formel:
Länge = Schleifenwiderstand x Querschnitt / spez. Widerstand
wobei
Schleifenwiderstand = 1,5 Ohm
Querschnitt = 2,5 mm²
spez. Widerstand von Kupfer = 0,0178
und dann kommt als Schleifenlänge raus: 210 m
Das Ganze halbieren, weil der Strom ja hin und zurück fließen muss und noch etwas runden --> 100 m ... Tata!
Gruß
Markus