Thema | Beschaffung Schmutzwasserpumpe/Personenschutzschalter. Erfahrungen?! | 21 Beiträge | ||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 560610 | ||
Datum | 27.05.2009 20:26 MSG-Nr: [ 560610 ] | 11013 x gelesen | ||
Hallo Thorben, Geschrieben von Thorben Gruhl Um zur Tauchpumoe zurückzukommen - schaden kann er auch nicht Nein Schaden kann es nicht! Aber zählen wir langsam die Fehler zusammen: Es muß ein Fehler vorliegen und es muß ein 2. Fehler vorliegen (dieser im anderen Leiter). Nun muß auch noch der P.-Ausgleichsleiter fehlerhaft sein, oder zumindest die 100m-Regel oder die der Querschnitte eklatant verletzt sein. Dann kann ich aber auch noch annehmen, das der PRCD defekt ist... Bei so viel Schlamperei! Es könnte so einen trägen LS-Auslöser (Strom, Spannung reicht nicht) auch der Ma bemerken (Lastanzeige) und dann gibt es auch noch die Abschaltung der Erregung bei solch schleichender Überlastung. Also ich halte das System für ausreichend sicher und man sollte nicht unnütz Ängste und Zusatzforderungen schüren, wo man endlich nicht mehr durchsieht, wie die Schutzfunktion überhaupt erreicht wird. mkg hwk | ||||