Hallo Thorben,
Geschrieben von Thorben Gruhl
Um zur Tauchpumoe zurückzukommen - schaden kann er auch nicht
Nein Schaden kann es nicht! Aber zählen wir langsam die Fehler zusammen: Es muß ein Fehler vorliegen und es muß ein 2. Fehler vorliegen (dieser im anderen Leiter). Nun muß auch noch der P.-Ausgleichsleiter fehlerhaft sein, oder zumindest die 100m-Regel oder die der Querschnitte eklatant verletzt sein.
Dann kann ich aber auch noch annehmen, das der PRCD defekt ist...
Bei so viel Schlamperei!

Es könnte so einen trägen LS-Auslöser (Strom, Spannung reicht nicht) auch der Ma bemerken (Lastanzeige) und dann gibt es auch noch die Abschaltung der Erregung bei solch schleichender Überlastung.

Also ich halte das System für ausreichend sicher und man sollte nicht unnütz Ängste und Zusatzforderungen schüren, wo man endlich nicht mehr durchsieht, wie die Schutzfunktion überhaupt erreicht wird.


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 27.05.2009 10:11 Tim 7K., Hohenahr
 27.05.2009 10:22 Patr7ick7 W.7, Albstadt
 27.05.2009 10:35 Chri7sti7an 7K., Klempau, z.Zt. Kiel
 27.05.2009 11:58 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 27.05.2009 12:42 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 27.05.2009 20:26 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 27.05.2009 21:03 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 27.05.2009 21:40 Thom7as 7E., Nettetal
 28.05.2009 00:18 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 28.05.2009 09:20 Thom7as 7E., Nettetal
 27.05.2009 11:32 Mich7ael7 F.7, Riedenburg
 27.05.2009 12:04 Manu7el 7R., Wolfach
 27.05.2009 12:50 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 27.05.2009 18:56 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 27.05.2009 19:14 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 27.05.2009 19:30 Chri7sti7an 7K., Klempau, z.Zt. Kiel
 27.05.2009 20:00 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 27.05.2009 20:16 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 27.05.2009 23:50 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 28.05.2009 14:29 Hara7ld 7G., Dietzenbach
 28.05.2009 18:48 Pete7r D7., Hüttenberg

0.216


Beschaffung Schmutzwasserpumpe/Personenschutzschalter. Erfahrungen?! - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt