Chemiekalienschutzanzug
Chemiekalienschutzanzug
Löschgruppenfahrzeug
Hallo
Geschrieben von ---Hier Namen einfügen--- Meiner Meinung nach sollte man auf CSA im Fahrzeug verzichten, da dies sinniger ist, wenn man es nach Einsatzstichwort nachführt. Wenn dies benötigt wird, dann muss eh der Gafahrstoffzug geordert werden...
Einen Gefahrstoffzug im eigentlichen Sinne gibt es hier nicht! CSA brauchen wenn sie in einer durchgehenden Wanne im Fahrzeug gelagert werden nicht viel Platz, und sind meines Erachtens schon auf den Fahrzeugen zu verlasten.
Ausrüsten ist t.W schneller als Form II, und was machst du wenn das Logistigfahrzeug nicht da ist?
Wenn das LF mit CSF defekt ist, kann man die Anzüge immer noch auf einen transporter laden (bedingte Redundanz) aber nur nachzuführen halte ich für mutig.
Dass das feste Anschliessen nicht sinnvll ist, das hab ich verstanden, verboten ist es aber glaub ich nicht. Hab entdeckt, dass einige Feuerwehren den Verteiler festanschließen, allerdings mit vorgeschaltetem Kugelhahn, wobei dann die Sinnhaftigkeit zu hinterfragen ist! (Anschließen dauert auch nicht länger)