News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Einsatz | zurück | ||
Thema | Kaminbrand CO2? | 66 Beiträge | ||
Autor | Volk8er 8L., Erlangen / Bayern | 571167 | ||
Datum | 20.07.2009 11:04 MSG-Nr: [ 571167 ] | 24065 x gelesen | ||
Infos: | ||||
Noch eine ganz einfache Abschätzung: Feuerungsleistung des Kaminbrandes: Innenoberfläche (ist schon mal unbekannt, da unbekannter Restquerschnitt) ) x Höhe x Abbrandgeschwindigkeit der Russchicht (die wird durch das Lufteinblasen gehörig erhöht) x spez. Volumen des Ruß x unter Heizwert (in kJ/kg, da wir ja zuerst das sekündlich verbrennde Volumen an Ruß und dann sein Brennstoffgewicht ausgerechnet haben) Da der Ruß reiner Kohlenstoff ist habe ich mal hilfsweise reines Anthrazit mit einem Hu von 32 MJ/kg angenommen (Steinmüller Taschenbuch - Dampferzeugertechnik) . Verbrennst Du davon durch Deine Zwangsbelüftung nur 0,1 kg pro Sekunde, dann hat Du eine Feuerungsleistung von 3,2 MJ oder 3.200 kW... Nehme ich eine normale Hausheizung, die bei 10...50 kW liegt, so überschreite ich die Belastung des Kamins um den Faktor 320 .... 64 gegenüber dem Auslegungsfall.... Viel Spaß. ..natürlich gebe ich hier nur meine ganz persönliche Meinung kund... | ||||
<< [Master] | antworten | |||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|