Rubrik | Fahrzeugtechnik |
zurück
|
Thema | Hilfestellung zur Beschaffung eines GW-L | 18 Beiträge |
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 572930 |
Datum | 29.07.2009 09:34 MSG-Nr: [ 572930 ] | 8214 x gelesen |
Infos: | 29.07.09 GW-L Feuerwehr Stuttgart FF Abt. Logistik
|
Löschgruppenfahrzeug
1. Rüstwagen
2. Rettungswache
1. Rüstwagen
2. Rettungswache
Geschrieben von Steffen HaasSteffen Haas, Bad Vilbel
ganz viel, was ich voll unterschreiben würde...
Die Beschreibung der Gewichtsproblematik ist voll zutreffend, wird leider gern ignoriert.
Bei der Beschreibung der gewünschten Aufgabengebiete rate ich zum GW-L2.
Geschrieben von Steffen HaasLichtmast über Stromerzeuger, da ich Xenon bisher noch nicht bei der Fw gesehen habe kann ich dazu keine Aussage treffen.
Vorab: Ich bin gegen jede Form von Lichtmasten an Logistikfahrzeugen, weil die v.a. fahren sollen. "Leuchten" die, stehen sie nämlich....
Ein GW-L ist ein GW-L und kein LF oder RW..... (zum RW kann er gemacht werden, dann ist er aber RW und nicht GW-L!)
Xenon geht, rate da aber zu 230 V - und nicht zur Versorgung übers Bordnetz, weil das schnell Folgeprobleme schafft.
More:
http://www.einsatzpraxis.org/de/home/buecher/einsatzfahrzeuge_-_typen.html
für die Technik:
http://www.einsatzpraxis.org/de/home/buecher/einsatzfahrzeuge_-_technik.html
-----
mit privaten und kommunikativen Grüßen
Cimolino
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 29.07.2009 01:25 |
|
Tobi7as 7B., Großenlüder |
| 29.07.2009 02:20 |
|
Stef7fen7 H7., Bad Vilbel |
| 29.07.2009 09:34 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf | |