alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

1. Feuerwehrangehöriger (geschlechtsneutral)
2. Facharzt
3. Fachausbilder (JUH)
4. Feuerwehranwärter (Bayern)
RubrikFahrzeugtechnik zurück
ThemaAbsturzsicherung an DL6 Beiträge
AutorJan 8Ole8 U.8, Hamburg / Hamburg575491
Datum12.08.2009 08:25      MSG-Nr: [ 575491 ]3200 x gelesen

Moin,

Geschrieben von Andree KuesKann mir jemand sagen, ob man jede Drehleiter als Anschlagpunkt für eine Absturzsicherung benutzen kann!

Ja kann man.
Wenn eine DL als Festpunkt genutzt wird, dann sollte die Absturzsicherung als so genannte Top-Rope-Sicherung geführt werden, um einen Sturz ins Seil möglichst auszuschließen.
Die Sicherung des absturzgefährdeten FA sollte innerhalb der 3-Personen-Freistandsgrenze erfolgen.
Eine Person pro DL sichern, das sollte als Grenze gelten.

Weitere Infos findest du auch im Drehleiter-Forum. In die Suche "Absturzsicherung" eingeben.


Viele Grüße
Jan Ole

DREHLEITER.info - Ein Stück näher dran!


Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 11.08.2009 20:40 Andr7ee 7K., Lingen
 11.08.2009 23:18 Andr7eas7 H.7, Neckargemünd
 11.08.2009 23:22 Chri7sti7an 7F., Fürth
 12.08.2009 00:07 Andr7eas7 H.7, Neckargemünd
 12.08.2009 11:41 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 12.08.2009 08:25 Jan 7Ole7 U.7, Hamburg

0.133