Hallo,
Geschrieben von Franz - Georg Brede
nach deiner Rechnung, die durchaus richtig ist, ist der Querschnitt und somit die Strömungsgeschwindigkeit bei beiden Ausführungen (1xA /2x B) fast gleich.
Soweit korrekt, allerdings folgen die Strömungswiderstände (im sonst gleichen hydraulischen System) nicht linear der Geschwindigkeit sondern: pv = (d1 / d2)^5

Nur entsteht die für den Strudel verantwortliche Strömung am Sieb und nicht im Kupplungsdurchlaß.
Richtig! (aber durch Unterdruck der Strömung!)

Beispiel: Ich fördere 800 Ltr. / Min. dann gehen bei 1xA 800 Ltr. durch das Lochsieb während es bei 2 Saugkörben nur 400 Ltr. bei gleicher Lochfläche je Korb sind. Somit ist die Strömung je Korb halbiert.
Ja, oder wenn beim Korb der ersten Pumpe z.B. bei 600l/min ein Luftsog entsteht, kann es doch nicht sein, das bei einer 2. daneben jetzt das Gleiche bei je 300l/min passiert - oder doch?

Das "Luftziehen" ist ein (Unter-)Druckproblem. Da die Flächenlast der Atmosphäre grundsätzlich gleich ist, kann man es doch auch durch drüberlegen einer (z.B.) Mulde beheben?
Würde der Annahme, das wir nicht "Saugen" sondern das Wasser durch den Luftdruck (Kraft x Fläche) in den Schlauch zwingen näher kommen...


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 19.09.2009 18:57 Holg7er 7H., Wietzendorf
 19.09.2009 19:05 ., Kirchheim unter Teck
 19.09.2009 19:19 ., Engelsbrand
 19.09.2009 19:27 Holg7er 7H., Wietzendorf
 19.09.2009 19:25 Holg7er 7H., Wietzendorf
 19.09.2009 19:27 Thom7as 7S., Bensheim-Gronau
 19.09.2009 19:29 Flor7ian7 M.7, Witten
 19.09.2009 22:08 Holg7er 7H., Wietzendorf
 19.09.2009 22:20 ., Westerwald
 19.09.2009 22:25 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 19.09.2009 22:39 Flor7ian7 M.7, Witten
 19.09.2009 22:46 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 19.09.2009 23:20 ., Kirchheim unter Teck
 20.09.2009 11:22 Mark7us 7P., Heukewalde
 20.09.2009 11:44 ., Bremervörde
 20.09.2009 12:09 ., Kirchheim unter Teck
 20.09.2009 12:25 Juli7an 7H., Stemwede
 20.09.2009 12:26 Phil7ipp7 S.7, Düsseldorf
 20.09.2009 13:26 ., Bremervörde
 20.09.2009 12:30 Mark7us 7P., Heukewalde
 20.09.2009 12:59 Flor7ian7 M.7, Witten
 20.09.2009 13:36 ., Bremervörde
 20.09.2009 14:38 Fran7z-G7eor7g B7., Lippetal
 20.09.2009 15:35 ., Bremervörde
 21.09.2009 20:01 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 22.09.2009 22:00 Fran7z-G7eor7g B7., Lippetal
 23.09.2009 08:29 Mich7ael7 S.7, Lörrach
 23.09.2009 10:24 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 23.09.2009 10:30 Chri7sti7an 7F., Fürth
 23.09.2009 10:33 Flor7ian7 M.7, Witten
 23.09.2009 10:37 Thom7as 7E., Nettetal
 23.09.2009 10:58 Phil7ipp7 S.7, Düsseldorf
 23.09.2009 12:12 Mich7ael7 S.7, Lörrach
 23.09.2009 13:40 Phil7ipp7 S.7, Düsseldorf

2.155


Doppelter Saugkorb - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt