Hallo Martin,

ja die Preise liegen in diesem Bereich. Den AUER Proficheck.net wird man für um die 20T € bekommen, Labtec Lantronic 1500 bzw. den 2000 zw. 15T und 18T €.

Du kannst ja mal hochrechnen, wie oft bei euch eine Veratmung notwendig ist, und die Kosten pro Jahr ermitteln. Dies über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren gerechnet sollte zeigen was hier sinnvoll ist.

Wir veratmen grundsätzlich nach jedem Gebrauch, der LA ist eh auf dem Prüfstand die zusätzliche Zeit ist unwesentlich. Da wir teilweise die LA's zum reinigen komplett zerlegen muss diese Prüfung sowieso sein.

Falls ihr eine Herstellerautorisierung für Reparaturen und die Durchführung der 6-Jahresgrundüberholung habt (bald vielleicht auch 10-Jahres Grundüberholung) macht ein Prüfstand mit der Möglichkeit zu veratmen durchaus Sinn. Sollte man aber mal durchrechnen ob das in eurem Falle ebenfalls Sinn macht.

Gruß aus Stutensee

Klaus



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 28.10.2009 06:12 Mich7ael7 S.7, Pöcking
 28.10.2009 06:30 Dani7el 7M., Jockgrim
 28.10.2009 06:39 Mich7ael7 S.7, Pöcking
 28.10.2009 08:47 ., Neuburg
 28.10.2009 08:48 Bach7 R.7, Weitolshausen
 29.10.2009 13:19 Mart7in 7S., Eggenstein
 29.10.2009 19:22 Klau7s F7., Stutensee
 28.10.2009 21:06 Chri7sti7an 7D., Budenheim
 28.10.2009 21:13 Chri7sti7an 7M., Maintal
 29.10.2009 06:12 Bach7 R.7, Weitolshausen
 29.10.2009 09:47 Dani7el 7M., Jockgrim
 29.10.2009 10:45 Chri7sti7an 7M., Maintal
 29.10.2009 10:50 Dani7el 7M., Jockgrim
 27.11.2009 13:08 ., Oranienburg
 27.11.2009 21:05 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 27.11.2009 21:29 ., Oranienburg
 27.11.2009 21:49 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee

3.280


Ist eine Veratmung von LA und PA plicht? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt