Moin,
allerdings beachten, dass das Gegendruck-Problem damit nicht behoben wird und bei den Eingangsdrücken, die HSR gerne haben wollen wird's mt dem Zumischen schnell kritisch. Besser Nebenschlussverfahren nutzen, ist man auch etwa flexibler was den Durchfluss der Rohre betrifft.

Hanswerner hat auch gute Erfahrungen mit simplen Reduzierblenden vor der Schaummittelleitung gemacht. Nicht so komfortabel ajuf eine bestimmte Durchflussrate Einstellbar, dafür um einiges preiswerter und für Netzmittel völlig ausreichend.

Gruß,
Thorben



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 19.12.2009 11:25 Marc7o W7., Pfaffschwende
 19.12.2009 11:28 Chri7sti7an 7M., Maintal
 19.12.2009 11:30 Joch7en 7P., Edingen-Neckarhausen
 19.12.2009 11:33 Marc7o W7., Pfaffschwende
 19.12.2009 13:37 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 19.12.2009 13:59 Detl7ef 7M., Braunschweig
 19.12.2009 18:31 ., Bremervörde
 20.12.2009 17:54 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 20.12.2009 18:47 ., Bremervörde
 20.12.2009 19:42 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 20.12.2009 22:30 ., Bremervörde
 21.12.2009 21:11 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 21.12.2009 23:24 ., Bremervörde
 22.12.2009 20:46 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 23.12.2009 10:19 Kim 7S., Hambergen
 25.06.2010 10:30 Mart7in 7G., Hannover

4.923


Netzmittelwasser - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt