Hallo,
Geschrieben von Markus Groß
Probleme bekannt oder rechnerisch in Aussicht gestellt?
In erster Instanz berechnet!
Ein üblicher Ansaugschlauch mit di 19 ... 20mm hat pro m einen Inhalt von ca. 0,3l
Der Z4 bei 0,1% benötigt 0,4l/min
(und es gibt die Ansaugschläuche bis 3m!)
Diese geringe Fließgeschwindigkeit lässt auch schwer Undichtigkeiten erkennen.

Praktisch verwenden wir einen Silikonschlauch mit di von ca. 4mm

Und noch was (damit nicht 2 mal erfunden werden muß):
Obwohl SM (fast) keine Sedimente aufweisen sollten, hat sich ein schweres Sieb vor den dünnen Düsen bewährt! ;-)
Das lässt den Schlauch auch gut auf dem Kanisterboden aufliegen.

Unsere kleinste Düse ist derzeit: 0,5l/min und dient (und jetzt wirds heftig :-) ) für die Wald-, Ödland- oder Kfzbrand- usw. Bekämpfung mit dem Schnellangriff (S25/50m) und HSR max. 120l/min (eigentlich wohl 40 Gallonen). Irgendwie muß sich das sauteure Rohr ja auch mal amortisieren...


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 19.12.2009 16:08 jürg7en 7s., Trier
 19.12.2009 21:21 Stef7an 7J., Birlenbach
 20.12.2009 12:09 jürg7en 7s., Trier
 20.12.2009 12:33 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 20.12.2009 13:04 ., Bockenheim
 20.12.2009 13:43 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 20.12.2009 14:44 jürg7en 7s., Trier
 20.12.2009 14:50 Sven7 R.7, Brakel
 20.12.2009 14:57 jürg7en 7s., Trier
 20.12.2009 15:03 Sven7 R.7, Brakel
 20.12.2009 21:33 jürg7en 7s., Trier
 20.12.2009 21:41 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 20.12.2009 21:44 jürg7en 7s., Trier
 21.12.2009 16:33 Chri7sto7ph 7D., Bergkamen

0.212


Schaummittel Bio For C Prüfung? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt