Thema | Abstand TS - Hydrant | 73 Beiträge | ||
Autor | Thom8as 8B., Ergolding / Bayern | 599180 | ||
Datum | 27.12.2009 03:14 MSG-Nr: [ 599180 ] | 23411 x gelesen | ||
Geschrieben von Ingo Kittler und der Pumpeneingangsdruck muß 2,5 bar haben, dass ergibt die Meter. Hallo, Das stimmt so nicht ganz. Der Eingangsdruck ist tatsächlich für den Pumpenabstand mitverantwortlich. Allerdings muss er mindestens 1,5bar betragen. Eine TS 8/8 hat eine Nennförderleistung von 800l/min bei 8bar Ausgangsdruck. Eingangsdruck muss mindestens 1,5bar betragen. 8-1,5=6,5bar. Diese 6.5 bar kann ich jetzt nutzen für meine Schlauchleitung zur nächsten Pumpe. Ein 20m B-Schauch wird bei einem Durchfluss von 800l/min mit einem Reibungsverlust von 0,24bar gerechnet. Also: 6,5:0,24=27,08333=27 B-Schläuche= 540m in der Ebene. WICHTIG: dies gilt nur bei einer Förderleistung vonn 800l/min! Mehr oder weniger wenn ich fördern will umso länger bzw. kürzer wird meine Strecke. Der entlüftungseinrichtung ist das relativ egal was für ein Eingangsdruck herrscht, denn diese schaltet nur bei einem UNGEFÄHREM Ausgangsdruck von 3bar ab. Gruß Tom Wenn jemand einen Fehler gefunden hat, darf er ihn behalten :-) | ||||