Geschrieben von Marc StolbrinkGeschrieben von Michael Roleff"Üblich sind zwei von einander unabhängig wirkenden Pumpen." Nö. Üblich ist in D ein Druckluftwasserbehälter und eine Pumpe aus dem Vorratsbehälter. IdR als E-Pumpe mit Netzersatz.

mit VdS Zulassung ?

Geschrieben von Marc StolbrinkWie wäre es mit Teil-Außerbetriebnahmen (zB erst den Kessel entleeren/prüfen/befüllen, dann den Vorratsbehälter) und der Gestellung von Brandwachen?

Hm, wenn ich mir den ein oder anderen Vorratsbehälter so anschaue, wird alleine das entleeren und wieder befüllen >> 24h dauern. dazu dann noch die zeit für die eigentlichen arbeiten.....

Geschrieben von Marc StolbrinkDa soll es geeignete Firmen / Wachdienste geben, die das mit geeignetem Personal machen ... für Geld

wenn da einige m² im 5-n stelligen Bereich von der SP abgedeckt werden,
wie viel MA sollen den Bereich dann kontrollieren,
damit eine zeitnahe Brandentdeckung und Bekämpfung
(Übrigens denn meist nur noch mit Feuerlöschern, da WH eingespart werden wegen Sprinklerschutz)
durchgeführt werden kann ?

Geschrieben von Marc StolbrinkGeschrieben von Michael Roleff"Eine FP 16/8 hat bei 12bar (GarantiepunktII) noch eine Förderleistung von 800l/min
im Saugbetrieb....." Ich kann's mir nicht vorstellen, dass das bei zölligen Strangrohren reicht ... lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen


Die festinstallierten Pumpen haben bei Industriebauten selten höhere Drücke.

Geschrieben von Marc StolbrinkIst wohl eher was für den industriellen Bereich (mit o.g. hoher Pumpenleistung und leistungsfähiger LWV)

Eine FP 16/8 hatte schon jedes LF 16 / TLF 16 und die findest Du reichlich bei jeder FW.

Geschrieben von Marc StolbrinkFür das Füllen der Vorratsbehälter (wie Du richtig schreibst evtl. mehrere hundert m³) ist doch nicht die öffentliche FW zuständig

Das dürfte auch bei der richtigen Verrohung unmöglich sein,-)Geschrieben von Marc Stolbrinkoder macht ihr das? Und wenn ja: Rechnte ihr das verbrauchte Wasser mit den Stadtwerken ab?

Da unsere gesamtes Werkswassernetz incl. der Hydranten über unsere Wasseruhren führt wäre das kein Problem,-)

Geschrieben von Marc Stolbrinkoder meine Äußerungen erscheinen unsinnig

sie sind zumindest nicht unbedingt optimal.


mit freundlichen Grüßen

Michael


Wer Schreibfehler findet darf sie behalten ,-)

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 29.10.2009 13:56 Stef7fi 7H., Langenfeld
 29.10.2009 15:16 ., München
 29.10.2009 18:10 Denn7is 7E., Menden
 29.10.2009 18:25 Dani7el 7M., Jockgrim
 29.10.2009 18:27 Stef7fi 7H., Langenfeld
 29.10.2009 18:33 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 29.10.2009 20:24 Math7ias7 Z.7, Offenbach
 29.10.2009 20:44 Stef7fi 7H., Langenfeld
 29.10.2009 20:50 ., München
 04.11.2009 09:59 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 22.02.2010 17:39 Marc7 S.7, Borken
 22.02.2010 18:39 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 22.02.2010 18:55 Marc7 S.7, Borken
 22.02.2010 19:09 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 22.02.2010 19:30 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 23.02.2010 09:47 Marc7 S.7, Borken
 23.02.2010 10:08 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 29.10.2009 22:51 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 29.10.2009 18:30 Stef7fi 7H., Langenfeld
 29.10.2009 19:22 Thom7as 7S., Bensheim-Gronau
 29.10.2009 20:15 ., München
 29.10.2009 20:48 Stef7fi 7H., Langenfeld
 04.11.2009 17:42 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 20.02.2010 14:03 Lars7 B.7, Oelde
 21.02.2010 17:00 Marc7o S7., Niederneisen

0.295


Löschwasser Einspeisstellen - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt