Hi Phillip,
Der Kosten-Nutzen Faktor hängt natürlich von der erwarteten Einsatzhäufigkeit/Gefahrenpotential ab. Ein Mehrgasmessgerät halte ich im Erstangriff nur für sinnvoll, wenn noch kein Ex oder Ex/Ox vorhanden ist. Ein vorhandenes Ex mit Messröhrchen erfüllt die gleiche Funktionalität und ist preislich vermutlich günstiger als eine Neubeschaffung.
Um nur mal ein paar Hausnummern zu nennen:
Für ein X-am musst du je nach Ausführung zwischen 1000-2500 EUR kalkulieren
Zur Kalibrierung dann noch Prüfgas ca. 200 EUR
Eine Ausbildung des Gerätewartes ist auch noch notwendig, Sensorwechsel nur durch Fachwerkstatt/Hersteller

Grüße
Stefan


"In Ägypten haben früher 150.000 Leute 35 Jahre lang an einer Pyramide gearbeitet - aber bei uns arbeiten doppelt so viele Leute doppelt so lange allein an der Baugenehmigung." ...Frei nach Dieter Nuhr

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 16.03.2010 13:25 ., Recklinghausen
 16.03.2010 13:27 ., Mönchengladbach
 16.03.2010 13:31 Mich7ael7 T.7, Butzbach
 16.03.2010 13:51 ., Mönchengladbach
 16.03.2010 14:23 Mich7ael7 T.7, Butzbach
 16.03.2010 13:50 Mart7in 7D., Kaarst
 16.03.2010 13:54 Chri7sti7an 7H., Halle/Westf.
 16.03.2010 15:42 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 16.03.2010 15:43 Alex7and7er 7G., Neunkirchen-Seelscheid
 16.03.2010 17:14 Mark7us 7H., Auerbach
 16.03.2010 17:42 ., Grünsfeld
 17.03.2010 23:27 Stef7an 7J., Birlenbach
 17.03.2010 09:39 Mich7ael7 T.7, Butzbach
 17.03.2010 00:48 Andr7eas7 B.7, Friedberg
 17.03.2010 11:27 ., Grünsfeld
 17.03.2010 21:53 Andr7eas7 B.7, Friedberg

8.996


Bestückung Mehrgaswarngerät - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt