1. Atemschutz
2. Angriffstrupp
gesunder Menschenverstand
1. Atemschutz
2. Angriffstrupp
Geschrieben von Wolfgang KostEs wurde festgelegt, das wenn niemand zur Bedienung des Verteiles zur Verfügung steht, der Truppführer den Vertei
Ja, die Präsentation kenne ich natürlich. Wenn der AT bis zur Rauchgrenze vorgegangen ist und dann gerne Wasser am Rohr hätte, kann ich meinen Kameraden irgendwie nicht mit gutem Gewissen das beibringen, was in der Präsentation steht: "...so bedient der Trupp, der mit einem Rohr vorgeht, den Verteiler selbst... ...Der Truppführer bestimmt einen sicheren Warteplatz für den Truppmann..."
Das bedeutet einen klaren Verstoß gegen die FwDV7 (und auch gegen den GMV, um keine deutlicheren Worte zu benutzen). Wer weiß, ob nach der Rückkehr des Truppführers vom Verteileraufmachen der Warteplatz für den Truppmann immer noch sicher ist oder die böse dynamische Lage sich einfach mal geändert hat ?
Aus diesem Grund kommt der AT zur Verteilerbedienung nicht in Frage.
Gruß, Jörg
--
Dieser Beitrag gibt nur meine eigene, persönliche Meinung wieder !
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |