Geschrieben von Henning Koch"Alle Pumpen auf Anschlag" führt aber ggf. zu gefährlich hohen Drücken, genauso wie die (rechnerisch ja passende...) Idee, zwei Pumpen direkt hintereinander zu stellen und dann die doppelte Strecke bis zur nächsten Pumpe zu überbrücken.

wir hatten bei mehreren Pumpen in zu kurzer Folge schon den Fall, dass die Schläuche das erstaunlicherweise ausgehalten haben, aber ein plötzlich geschlossenes größeres Rohr an der letzten FP 24/8 zur kompletten Zerstörung derselben (inkl. Splitterwirkung in die seitliche Umgebung!) geführt hat....


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 24.06.2010 10:26 Timo7 F.7, Wiesbaden
 24.06.2010 10:46 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.06.2010 10:51 Timo7 F.7, Wiesbaden
 24.06.2010 11:05 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.06.2010 11:28 Timo7 F.7, Wiesbaden
 24.06.2010 12:27 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 24.06.2010 12:40 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.06.2010 18:54 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 24.06.2010 19:00 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 25.06.2010 18:22 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 24.06.2010 12:25 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 24.06.2010 12:31 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 24.06.2010 12:37 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.06.2010 12:44 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 24.06.2010 12:56 Stef7an 7R., Regenstauf
 24.06.2010 14:41 Anto7n K7., Mühlhausen
 24.06.2010 12:53 Henn7ing7 K.7, Dinklar
 24.06.2010 14:22 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 24.06.2010 14:40 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.06.2010 12:41 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.06.2010 12:57 Stef7an 7R., Regenstauf
 24.06.2010 13:04 Pete7r L7., Frankenberg
 24.06.2010 15:12 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 24.06.2010 16:32 Stef7an 7R., Regenstauf
 24.06.2010 19:38 Pete7r L7., Frankenberg
 25.06.2010 00:05 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 25.06.2010 01:13 Ralf7 H.7, Drebkau
 25.06.2010 18:52 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 24.06.2010 19:08 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 24.06.2010 19:21 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 24.06.2010 11:25 Marc7us 7N., Habighorst
 24.06.2010 19:19 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 24.06.2010 14:17 Pete7r F7. B7., Burg auf Fehmarn & woanders
 24.06.2010 14:25 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 24.06.2010 14:32 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 24.06.2010 14:44 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 24.06.2010 15:14 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 24.06.2010 18:00 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 24.06.2010 18:18 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 24.06.2010 18:23 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 24.06.2010 18:56 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 24.06.2010 23:02 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.06.2010 14:52 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 24.06.2010 14:58 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 24.06.2010 18:08 Flor7ian7 M.7, Witten
 24.06.2010 18:31 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 24.06.2010 12:44 Dani7el 7R., Peine
 24.06.2010 14:47 Anto7n K7., Mühlhausen
 24.06.2010 14:54 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.06.2010 18:09 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 25.06.2010 11:34 Dirk7 G.7, Edewecht
 25.06.2010 19:36 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal

0.476


Wasserführung Langewegstrecke mit Pumpen nach neuer Norm. - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt