Hallo Sebastian,
baue selber BMA`s und RAS-Systeme und kann dir vielleiicht ein bissschen weiterhelfen.
RAS-Systeme werden in den meisten Fällen mit einer BMA gekoppelt und haben (je nach Hersteller und Sensor) eine sehr große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten ( von Reinstraumtechnik, Kühlhäuser, Saunen, Industriehallen, Müllumladestationen und Gefängnissen).
Die eingesetzten Ansaugrohre sind rein mechanische Komponeten und sehr wartungsarm.
Die Auswerteeinheit wird zentral montiert und läßt sich sehr gut warten und reinigen.

Zu 1
Die Überwachung einer RAS-Ansaugbohrung entspricht der Abdeckungsfläche eines automatischen Rauch- oder Mehrkriterienmelders.
Durch einen Vorfilter hält sich die verschmutzung und die fehlalarmwarscheinlichkeit niedrig.
Ob RAS oder Melder ist eine Kostenfrage bzw. eine Frage der Erreichbarkeit eines optischen RM im Wartungsfall.
RAS ist bei der Anschaffung teuerer, hält die Wartungen aber recht günstig und einfach.
Bei RAS handelt es sich um ein aktives System (= Luft wird angesaugt) und gewährleistet eine höhere Brandfrüherkennnung.
Zu 2
lässt sich in den meisten Fällen gut kombinieren, handelt sich ja um einen "aktiven" Rauch- oder Mehrkriterienmelder
Zu 3
Das RAS ist meist auf eine BMA aufgeschaltet und da kann man dem RAS eine seperate Gruppe geben und diese manuell oder automatisch (je nach Hersteller BMA) aus - oder einsschalten

Hoffe ich konnte ein bisschen weiterhelfen.


Grüße aus dem Hochspessart

Udo



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 29.06.2010 17:48 Seba7sti7an 7S., Haar
 29.06.2010 18:27 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 29.06.2010 18:41 Udo 7S., Wiesen
 29.06.2010 23:34 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 01.07.2010 18:57 Udo 7S., Wiesen
 02.07.2010 18:20 Lüde7r P7., Kelkheim
 02.07.2010 21:36 Marc7 S.7, Borken
 02.07.2010 18:23 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 02.07.2010 20:39 Lüde7r P7., Kelkheim
 05.07.2010 15:58 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 10.07.2010 15:08 Seba7sti7an 7S., Haar
 29.06.2010 18:50 ., Nürnberg
 29.06.2010 19:34 ., Bremervörde
 29.06.2010 19:18 Thom7as 7H., Gräfelfing
 29.06.2010 21:25 Joch7en 7W., Ltb.-Nellmersbach
 01.07.2010 19:17 Udo 7S., Wiesen

0.199


RAS-Überwachung der Fahrzeughalle - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt