Also sooo einfach ist die Wartung dann auch wieder nicht. Die Ansaugbohrungen setzen sich mit der Zeit zu und führen zu Störungsmeldungen, d.h. die Rohrleitungen müssen regelmäßig mittels Druckluft ausgeblasen werden. Ebenso sind die (welche auch immer eingesetzt werden sollen) Staubfilter oder ggf. Wasserabscheider regelmäßig zu reinigen. Eine zweimelderabhängigkeit ist auch nur mit einer 2. Rohrleitung möglich. Ich würde punktuelle Mehrkriterienmelder vorziehen. Sie müssen vorerst garnicht gereinigt werden und ermöglichen leichter eine Zweimelderabhängigkeit, jeder kann einzeln abgeschalten werden und zudem sind die Kennfelder auf Fahrzeughallenbetrieb programmierbar. Außerdem können sie im Bedarfsfall auch ohne Leiter o.ä. ausgetauscht werden. Sollte wirklich mal einer defekt sein so ist nicht gleich die ganze Halle ohne Überwachung. Je nach System muß man bei DEM RAS auch mit einer nicht unerheblichen Geräuschbelästigung rechnen (z.B. Wagner). Preislich dürfte es auch sinnvoll sein die Sache mal durchzurechnen (Rauchansaugsystem vs. Mehrkriterienmelder).



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 29.06.2010 17:48 Seba7sti7an 7S., Haar
 29.06.2010 18:27 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 29.06.2010 18:41 Udo 7S., Wiesen
 29.06.2010 23:34 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 01.07.2010 18:57 Udo 7S., Wiesen
 02.07.2010 18:20 Lüde7r P7., Kelkheim
 02.07.2010 21:36 Marc7 S.7, Borken
 02.07.2010 18:23 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 02.07.2010 20:39 Lüde7r P7., Kelkheim
 05.07.2010 15:58 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 10.07.2010 15:08 Seba7sti7an 7S., Haar
 29.06.2010 18:50 ., Nürnberg
 29.06.2010 19:34 ., Bremervörde
 29.06.2010 19:18 Thom7as 7H., Gräfelfing
 29.06.2010 21:25 Joch7en 7W., Ltb.-Nellmersbach
 01.07.2010 19:17 Udo 7S., Wiesen

0.209


RAS-Überwachung der Fahrzeughalle - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt