Geschrieben von Florian Paganetti Die Ausgangsspannug liegt bei allen 3 Phasen nur noch bei 152 Volt. Gemessen sowohl an den Steckdosen als auch an den Klemmen im Inneren die augenscheinlich direkt vom Generator kommen. Hallo Erregermaschine defekt! Die Dinger haben eine Erregermaschine eingebaut die erst durch Restmagnetismus gespeist werden und wenn genug Spannung an den Klemmen anliegt über die Regelung versorgt wird. Da dürfte diese Regelung dann nicht gehn. In dem bereich mal suchen ich hab hier mal einen gehabt wo die Dioden für den Erregerstrom defekt waren ein Pfennigsartikel aber der Fehler war der selbe. Greets Sven Meine Meinung und nix anderes. | ||||