AutorSven8 R.8, Brakel / NRW633670
Datum13.07.2010 19:40      MSG-Nr: [ 633670 ]2518 x gelesen

Geschrieben von Florian PaganettiDie Ausgangsspannug liegt bei allen 3 Phasen nur noch bei 152 Volt. Gemessen sowohl an den Steckdosen als auch an den Klemmen im Inneren die augenscheinlich direkt vom Generator kommen.

Hallo
Erregermaschine defekt! Die Dinger haben eine Erregermaschine eingebaut die erst durch Restmagnetismus gespeist werden und wenn genug Spannung an den Klemmen anliegt über die Regelung versorgt wird. Da dürfte diese Regelung dann nicht gehn. In dem bereich mal suchen ich hab hier mal einen gehabt wo die Dioden für den Erregerstrom defekt waren ein Pfennigsartikel aber der Fehler war der selbe.


Greets Sven

Meine Meinung und nix anderes.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 13.07.2010 19:23 Flor7ian7 P.7, Breitscheid
 13.07.2010 19:27 Sven7 R.7, Brakel
 13.07.2010 19:31 Flor7ian7 P.7, Breitscheid
 13.07.2010 19:40 Sven7 R.7, Brakel
 13.07.2010 20:12 Flor7ian7 P.7, Breitscheid
 13.07.2010 20:27 Sven7 R.7, Brakel