Hallo! Geschrieben von Daniel Bildhauer Ich hab irgendwann mal was von Applikationsraten von 1-2l/m² für ein Bodenfeuer gelesen, das kommt mir aber bischen wenig vor... Es gibt Untersuchungen zur Waldbrandintensität bzw. Löschintensität aus Heyrothsberge, aber das gibt für die Praxis nicht viel her. Geschrieben von Daniel Bildhauer Mh, das hat mit dem DM natürlich nicht mehr viel zu tun, und in der SER Wald- und Flächenbrand steht z.B. sinngemäß "Durchflußmengen über 50l/min sind zur Bekämpfung von Bodenbränden nicht erforderlich".... ? Sind sie auch nicht (wohlgemerkt: Bodenbrände im Wald, kein Getreidefeld...), aber mit einem einem schnell einstellbaren D-HSR entfällt das Abschrauben und Verlieren des D-Mundstückes. 75l/min sind da ein gute Kompromis, da ich auch D-HSR mit 130 -150 l/min bekomme und das bringt natürlich meinen LWV-Plan ganz durcheinander. Hauptvorteil ist hier eben die Mobilität und darauf kommt es bei längeren Feuersäumen oft an... Grüße, Jan | ||||