Moin,
dann frag mal bei Endress an, wie die sich das vorstellen. Nach VDE 0100-551 darf die angeschlossene Leiterschleife im Fehlerfall 1,5 Ohm aufweisen. Ganz offenbar erreicht er dann aber nicht den nötigen, sicheren Auslösestrom für den C16A-Automaten...
Da ein "anderer" (Name darf sich nun jeder denken...) Hersteller auch schon Produkte mit Problemen beim Auslösen mit 100m Leitungslänge ausgeliefert hat - hast du den (IIRC) von der FUK Nds empfohlenen Kurzschlussversuch durchgeführt? Ergebnis?
Wenn dabei der Moppel abwürgt - gleichen Versuch auch mal mit 2kW Grundlast vor dem Kurzschließen? Ergebnis?