Rubrik | Fahrzeugtechnik |
zurück
|
Thema | Erdung eines NSA im Fahrzeug | 24 Beiträge |
Autor | Mark8us 8H., Siegen / NRW | 640486 |
Datum | 18.08.2010 00:57 MSG-Nr: [ 640486 ] | 18381 x gelesen |
Notstromaggregat
Stromerzeuger , mobiler Generator bis 60kVA ohne Synchronisiereinrichtung (THW)
Notstromaggregat
Stromerzeuger , mobiler Generator bis 60kVA ohne Synchronisiereinrichtung (THW)
Stromerzeuger , mobiler Generator bis 60kVA ohne Synchronisiereinrichtung (THW)
Technisches Hilfswerk
Stromerzeuger , mobiler Generator bis 60kVA ohne Synchronisiereinrichtung (THW)
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Geschrieben von Ralf HauptvogelKann mir mal jemand den Unterschied zwischen Notstrom aus der NSA und dem "normalem" Strom aus einer SEA erklären?
Keiner, solange in beiden Fällen mit NSA bzw SEA nen DIN-Stromerzeuger mit 5-13kVA (oder vergleichbares) gemeint ist und keine größere SEA auf Anhänger.
Bei den größeren SEAs (20-50kVA, beim THW relativ häufig zu finden) ist die Spannungs- und Frequenzstabilität besser als bei den "kleinen".
Die Schutzmaßnahme ist in beiden Fällen Isolationstrennung mit Potentalausgleichsleiter, bei den größeren SEA ist in der Regel eine Isolations-Überwachungseinrichtung vorhanden, so dass auch längere Leitungen als die 100m (2,5mm²) beim DIN Stromerzeuger angeschlossen werden dürfen.
mfg. Markus
 Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen
|
<< [Master] | antworten | |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 17.08.2010 16:38 |
 |
Jens7 B.7, Michelbach |
| 17.08.2010 16:43 |
 |
., Thierstein |
| 17.08.2010 17:27 |
 |
Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee |
| 17.08.2010 17:49 |
 |
., Thierstein | |