Rubrik | Feuerwehrtechnik |
zurück
|
Thema | Tragkraftspritzen | 55 Beiträge |
Autor | Jan 8K., Niederlungwitz / Sachsen | 643878 |
Datum | 10.09.2010 09:43 MSG-Nr: [ 643878 ] | 23933 x gelesen |
Infos: | 09.09.10 BOS-Firmendatenbank - Rubrik: Tragkraftspritzen
|
1. Brandamtmann
2. Bachelor (Hochschulabschluss)
3. Bachelorarbeit
Tragkraftspritze
Geschrieben von Hanswerner Kögler
OK, nur sagt die BA der Fox III einen (Ohr)Schalldruckpegel von 100dB(A) vorraus. Den der UL hab ich derzeit nicht, aber die Jöhstadt ZL1500 mit vergleichbaren Motor ist mit 99dB(A) angegeben. Hier sollte man schon mal diskutieren?
Die mir vorliegende Bedienungsanleitung der UL sagt:
Geschrieben von Ziegler Der A-bewertete äquivalente Dauerschalldruckpegel beträgt
am Bedienstand der Tragkraftspritze bei,
Nennförderstrom, Nenndrehzahl und Nenndruck
94 dB (A)
Bei Motor- und Pumpenbetrieb Gehörschutz tragen!
Also nur 3/4 so laut wie die Jöhstadter?
Das die FOX lauter ist würde ich auch denken (ist mir bei einem Wettkampf aufgefallen wo Fox und ZL auf 2 Bahnen parallel liefen), nur ist der Klang der Fox sonorer und angenehmer.
Wenn man eine leise Pumpe möchte führt an Magirus wohl nix vorbei (81 db(A) bei Nenndrehzahl - das Vorgängermodell erscheint mir noch leiser, habe aber keinen genauen Wert)
Wobei ich persönlich lieber höre was meine TS so grob gerade veranstaltet, als pausenlos auf die Manometer zu starren (gerade bei LWS und entsprechender Einsatzdauer ist das nerviger als der "Krawall")
Gruß Jan
... immer nur meine Meinung die hier geschrieben ist!!!!!!!!
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|